Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Лидер Электрик
« : 15 Вересень 2014, 16:54:52  »

Каких производителей КРУН-6(10)кВ посоветуете? В сети море информации. Не знаю даже, может просто есть какие конкретные тенденции в этом вопросе?

Являемся заводом-изготовителем ячеек КРУН
Для предоставления более детальной информации сообщите Вашу электронную почту
Автор: sanches
« : 11 Вересень 2014, 10:34:08  »

А вам точно нужны ячейки КРУН, а не КСО?

Дело в том, что рассматривается вопрос о подключении двух киосковых КТП + ещё некоторого числа высоковольтного оборудования наружной установки. Вот и понадобилось КРУН. А КСО устанавливаются в помещении (по тех. информации нескольких производителей). Хотя возможно откажутся от двух киосковых КТП и захотят одну двухтрансформаторную в БМЗ. Вот тогда размещю там КСО.
Автор: grossel
« : 11 Вересень 2014, 09:44:14  »

Каких производителей КРУН-6(10)кВ посоветуете? В сети море информации. Не знаю даже, может просто есть какие конкретные тенденции в этом вопросе?
А вам точно нужны ячейки КРУН, а не КСО? КРУН это камеры с выкатными масляными выключателями которые устанавливаются в ОРУ выше 1000В. И если у вас ТП, то больше всего вам нужны ячейки КСО (камеры сборные одностороннего обслуживания) 6(10) кВ.
Автор: sanches
« : 11 Вересень 2014, 06:01:01  »

Каких производителей КРУН-6(10)кВ посоветуете? В сети море информации. Не знаю даже, может просто есть какие конкретные тенденции в этом вопросе?
Автор: nocibur
« : 06 Серпень 2012, 12:18:08  »

ну я как бы тоже не сам КРУН с выкатным элементом проектирую ;) , просто надо заменить трансформатор вместе с ограждением и определить насколько сдвигать КРУН.
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Серпень 2012, 11:44:15  »

nocibur, Согласен ,просто давно не проектировал именно с выкатным элементом, вот и цитировал по памяти цифры для КСО-х ;)
Автор: nocibur
« : 06 Серпень 2012, 10:06:59  »

Андрюха РЗА,
1,0м - при однорядном обслуживании ячеек и 1,2 м при двухрядном.
это немного не те цифры :) , у меня КРУН с выкатным элементом, поэтому я и цитирую цифры с п.4.2.81, а не с п.4.2.80
Вообщем глубина ячейки у меня - 1,9м, добавляю 0,6м и получается 2,5м, это расстояние и принимаю.
Спасибо !!
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Серпень 2012, 09:09:43  »

Кто-нибудь в курсе какое необходимо выдержать расстояние от КРУН до ограждения трансформатора на ОРУ?
В ПУЭ в подразделе "ОРУ" про это ничего не сказано, можно это ли расстояние принять как в п.4.2.81(ЗРУ) - длинна тележки+0,6м ?
Хороший вопрос. Я бы ИМХО брал бы габарит ячейки - если конечно это возможно. Но это уже скорее мое чутье инженера, чем нормы,
В разделе ЗРУ ПУЭ есть цифра про ширину коридора обслуживания: 1,0м - при однорядном обслуживании ячеек и 1,2 м при двухрядном. Я бы ориентировался на еще и на них.  А вообще, я бы брал - чем больше, тем лучше. :))))
Автор: nocibur
« : 04 Серпень 2012, 15:02:46  »

Кто-нибудь в курсе какое необходимо выдержать расстояние от КРУН до ограждения трансформатора на ОРУ?
В ПУЭ в подразделе "ОРУ" про это ничего не сказано, можно это ли расстояние принять как в п.4.2.81(ЗРУ) - длинна тележки+0,6м ?
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Березень 2011, 16:18:40  »

КРУН.
Есть в Киеве одна славная ПС, называется "Строительство ТЕЦ-6" :)
Так вот в ней ОРУ-10 кВ и выполено на КРУН-ах.
Вот нашел в сети такое
Тыць
Автор: zazikstealth
« : 19 Січень 2011, 10:14:43  »

Не подскажите типовое решение ОРУ-10(6)кВ