Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Листопад 2010, 14:05:00  »

Для нормальной работы АВР ТН должен быть на секции. Правда - это у КСО-266 отдельная ячейка, т.н. ШТН и если места не хватает, то нужно подумать.
Можно посмотреть план РУ-10 и схему?
Тогда я смогу предложить что-то более конкретное
Автор: but
« : 11 Листопад 2010, 22:43:01  »

У меня ТН с Сириус-ТН устанавливается на вводе. То получается  ЗМН не будет работать? Ведь ЗМН срабатывает при понижении напряжении на секции. А у меня ведь ТН нет на секции.

А что ввод на секцию находиться далеко от самой секции и посадка на секции не будет ощущаться на вводе?
У нас примерно такая же схема, у каждого потребителя 6кВ стоит микропроцессорный модуль REF-543 (ABB) и цепи от одного напряжения заводятся в каждый и в случае посадки отключаются неответственные потребители для облегчения пуска ответственных!
Автор: Alskiy
« : 11 Листопад 2010, 17:46:19  »

вопрос зачем ТСН до ввода?

Это совдеповская заморочка, вроде как. Делали это для того, что бы оперативное питание (для катушек включения/РЗА) на секции было в независимости от того, включен или отключен вводной выключатель. Сейчас еще такие схемы встречаются, но редко, потому как оперативное питание резервируется или ШОТом или ИБП.

А если у вас ТН только на вводе, то ЗМН будет работать, но напряжение контролировать она будет на вводном кабеле. Вообще, есть АВР-ы с использованием ТН только на вводах.
Автор: tany1111
« : 11 Листопад 2010, 16:20:38  »

Еще есть вариант ТН и ТСН до ввода. вопрос зачем ТСН до ввода?
Автор: tany1111
« : 11 Листопад 2010, 16:11:37  »

КСО-266
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Листопад 2010, 15:32:59  »

А какой тип ячеек?
Просто есть 2 варианта - отдельная учетная ячейка с трансформаторами тока и отдельным ТН-ом ("это из импортного, ну а теперь отечественный производитель..." (с) Брат2  ;)) и второй вариант - наше оборудование ТН цепляется во вводную ячейку до вакуумника. Есть такое решение у Электрограда в КСО-393.
Автор: tany1111
« : 11 Листопад 2010, 15:15:32  »

Андрей подскажи пожалуйста по поводу ТН на вводе. Может ли быть вариант что ТН с ЗхЗНОЛ (НАМИТ-10) стоит на секции и 2-ой ТН с ЗхЗНОЛ на вводе. Это что получается два шкафа ТН на секции.
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Листопад 2010, 14:15:45  »

ДА, для работы АВР необходим ТН, который проверяет наличие напряжения на секции, потому он и цепляется на шины.
А для учета мы ставим отдельный ТН. Честно говоря я не помню почему, вроде бы это энергосбыта требование использовать для учета отдельный ТН.
Автор: tany1111
« : 09 Листопад 2010, 13:33:20  »

а разве на вводе ТН ставится не для восстановления нормального режима после АВР
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Листопад 2010, 13:02:05  »

Это разные ТН. Мы ставим по 2 ТН на секцию - один для работы АВР - он цепляется на шины, и второй ТН - в месте установки учета - для организации цепей напряжения счетчика
Автор: tany1111
« : 09 Листопад 2010, 11:53:22  »

У меня ТН с Сириус-ТН устанавливается на вводе. То получается  ЗМН не будет работать? Ведь ЗМН срабатывает при понижении напряжении на секции. А у меня ведь ТН нет на секции.