Автор: SKlim
« : 30 Вересень 2010, 10:01:01 »Имхо, сама идея ставить розетки без заземляющего контакта при проложенной трехпроводной сети достойна быть перенесена в раздел "Шутка понравилась". Какими бы причинами она ни была вызвана.
Так пока ни где не написано, что ставят УЗО.Відповідно з ДБН В.2.5-27-2006 . 2.5.2 ПЗВ необхідно ставити .
Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим
Роблю висновок , якщо використовується ПЗВ тоді необхідно переддбачати PE(заземлюючий) і N провідники , інакше ПЗВ не спрацює .Так пока ни где не написано, что ставят УЗО. Вопрос вообще какой-то риторический, без конкретики
. Система TN-C уже не применяется в проектируемых электроустановках.Роблю висновок , якщо використовується ПЗВ тоді необхідно переддбачати PE(заземлюючий) і N провідники , інакше ПЗВ не спрацює .Неправильний висновок. Читай далі:
Обязательно ли в АБК устанавливать розетки с заземлениемДБН В.2.5-27-2006 . 2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.