« : 15 Березень 2019, 16:15:11 »Это значит что в производственном здании где работает персонал который проходит инструктаж, при подключении бойлера через розетку установка УЗО необязательна? Но, лучше поставить.
Все равно нужноНе вимагається в такому випадку встановлювати ПЗВ
Все равно нужно, только это уже будет называться (подписываться) не розеточная группа.По поводу кондиционеров, п.5.3.15 (Правила пожарной безопасности в Украине)![]()
![]()
а защита отдельного токоприемника, как например делают с кондишэнами.
мой друг "Сироп"Не ожидал...уже сказал.
Все равно нужнопочему? Нормы требуют установку УЗО на розетки, для стационарно подключенного оборудования такого требования нет. По идее, для защиты, должно хватить автомата и СУП
офф-топ Исключительно, чтобы потрындетьофффф *2.
А вот интересно, если бойлер подключить не через розетку, а от коробки, то диф ставить не нужно?
Обязательна ли установка двухполюсного автомата при подключении бойлера 1,5 кВт, через розетку, если на кабеле к бойлеру установлено УЗО?Если вопрос касается обязательного обеспечения селективности, а именно наличие "личного" АВ для бойлера - нет такого требования. Это в большей степени для удобства.
Обязательна ли установка двухполюсного автомата при подключении бойлера 1,5 кВт, через розетку, если на кабеле к бойлеру установлено УЗО?Я думаю необязательно двухполюсник, потому что само УЗО отключит два свои полюса при наличии токов утечки на корпус водонагревателя.