Автор: Dmitrik
« : 21 Квітень 2017, 19:00:08  »

трубами з бетону або іншого однакового за міцністю матеріалу
Трубы по прочности разве как бетон?
Автор: Светлана Ефремцева DKC
« : 24 Червень 2016, 16:05:21  »

Могли бы Вы пояснить как в этом случае выполняется п.2.3.69 ПУЭ?

2.3.69. У разі перетину силовими КЛ інших КЛ вони мають бути розділеними шаром ґрунту товщиною, не меншою ніж 0,5 м. Цю відстань на територіях стисненої забудови для кабелів напругою до 35 кВ можна зменшувати до 0,15 м за умови відділення кабелів на всій ділянці перетину плюс 1 м у кожен бік плитами або трубами з бетону або іншого однакового за міцністю матеріалу; при цьому кабелі зв’язку мають бути розташованими вище від силових кабелів.
Якщо КЛ перетинають кабельні тунелі і канали на відстані 0,15м над кабельною спорудою, то в цьому разі слід додержуватися вимог до перетину підземних споруд згідно з 2.3.60. Допускається перетин КЛ здійснювати під кабельним каналом на відстані 0,15 м.
Автор: Dmitrik
« : 24 Червень 2016, 10:05:00  »

Смотрите альбом типовых решений:
http://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/T_%20%D0%9011-2011.pdf


В данном типовом пересекающиеся кабели разделены слоем земли 150 мм, при условии прокладки одного из кабелей в жесткой двустенной трубе DKC.
Могли бы Вы пояснить как в этом случае выполняется п.2.3.69 ПУЭ?
Автор: Dmitrik
« : 24 Червень 2016, 10:00:21  »

Получается двустенную пластиковую тубу можно применять только при условии расстояния между пересекающимися кабелями не менее 0,5м?
Відповідно із вказаним пунктом ПУЕ , при відстанні не менше 0,5 м між кабелями , труби не потрібні а кабелі розділяються лише шаром землі .

У нас требуют закладывать трубы при пересечении с любыми коммуникациями независимо от разделяющего слоя земли.
На практике никто не будет разделять кабели слоем земли 0,5 м при пересечении. Думаю это тоже необходимо учитывать.
Автор: Светлана Ефремцева DKC
« : 23 Червень 2016, 15:47:58  »

Поліетилен-горючий матеріал
Верно, данные трубы предназначены для траншейной укладки и для заливки бетоном, также допускается укладка в огнезащитных футлярах (см. альбом типовых решений).
Автор: Roman3R
« : 23 Червень 2016, 15:31:38  »

нет информации по поводу противопожарных характеристик двустенных п/э труб.
Поліетилен-горючий матеріал
Автор: boss
« : 23 Червень 2016, 15:25:38  »

Вопрос к DKC,
Нигде нет информации по поводу противопожарных характеристик двустенных п/э труб. Горят они, или нет....самозатухающие или нет , степень горючести и т.д.
Автор: Светлана Ефремцева DKC
« : 23 Червень 2016, 14:07:00  »

Смотрите альбом типовых решений:
http://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/T_%20%D0%9011-2011.pdf
Автор: Roman3R
« : 14 Червень 2016, 11:28:41  »

Получается двустенную пластиковую тубу можно применять только при условии расстояния между пересекающимися кабелями не менее 0,5м?
Відповідно із вказаним пунктом ПУЕ , при відстанні не менше 0,5 м між кабелями , труби не потрібні а кабелі розділяються лише шаром землі .
Автор: Dmitrik
« : 13 Червень 2016, 17:55:47  »

Согласно п.2.3.69 ПУЭ, пересекающиеся КЛ должны разделяться грунтом 0,5м или 0,15м при разделении плитами или трубами из бетона или другого равноценного по прочности материала. Получается двустенную пластиковую тубу можно применять только при условии расстояния между пересекающимися кабелями не менее 0,5м?
Автор: DKC tube
« : 08 Червень 2015, 16:09:35  »

Сфера применения: строительство кабеленесущей канализации для кабельных линий напряжением до 10 кВ, для информационных, сигнальных и линий связи (в т.ч. ВОЛС) прокладываемых в грунте.

В условиях интенсивного развития инфраструктуры городов выдвигаются жесткие требования к выполнению работ по прокладке инженерных сетей:
• минимальное время на монтажные работы, особенно при прохождении дорог, пешеходных зон;
• долговечность инженерных сооружений и возможность «упрощенной» процедуры масштабирования или замены поврежденного участка;
• требования к экологичности применяемых материалов и соблюдение санитарных норм на объекте монтажа.

В силу этих факторов в странах Европейского Союза широкое применение для прокладки кабелей нашли двустенные гофрированные трубы из полиэтилена. Полиэтилен является экологически безопасным материалом – не оказывает термического и биологического воздействия на окружающую среду и организм человека.

Экономический эффект применения данных труб при строительстве кабельной канализации обеспечивается за счет таких технических характеристик:
- малый вес бухт позволяющий совершать такелажные работы одним человеком,
- легкость механической обработки и механический способ соединения двустенных труб;
- высокая механическая прочность – кольцевая жесткость в сочетании с механической памятью, позволяют применять двустенные трубы в зонах с возможными высокими динамическими нагрузками (в т.ч. сейсмически активных районах);
- значительная длина цельных строительных отрезков трубы (35 – 150 метров);
- высокая диэлектрическая прочность полиэтилена, а так же химическая и коррозионная стойкость двустенной трубы обеспечивает защиту кабельной изоляции в агрессивных грунтах, а также позволяет говорить о продолжительном сроке службы (более 50 лет) самой трубы.

Применение пластмассовых труб для построения кабельных сетей, повышает технологичность выполнения монтажных работ, ремонтопригодность и простоту замены кабелей без раскрытия грунта, а также снижает стоимость построения кабельных сетей и последующих эксплуатационных расходов.