Автор: grossel
« : 25 Січень 2015, 10:13:29  »

А что такое чиллер?
Чиллер – это агрегат, представляющий собой  водоохлаждающую парокомпрессионную холодильную машину. Машина эта работает не сама по себе, а в системе с фанкойлами и приточными установками. В составе холодильной машины несколько функциональных элементов: компрессор (от 1 до 4), конденсатор, электродвигатель, испаритель, устройство для расширения хладагента или терморегулирующий вентиль, блок управления. Получение искусственного холода базируется на простых физических процессах: испарении, конденсации, сжатии и расширении рабочих веществ. Рабочими веществами, используемые в холодильных агрегатах часто является вода, но могут быть применены и традиционные в этой сфере незамерзающие жидкости.
Автор: Толя
« : 25 Січень 2015, 08:38:48  »

А что такое чиллер?
Автор: ddecad
« : 05 Грудень 2014, 09:35:04  »

mka_2006, для РФ смотрите СП31-110-2003 п.6.19
Автор: mka_2006
« : 12 Листопад 2014, 16:20:10  »

В паспорте указаны максимальные сечения жил, что можно подключить
Автор: Сугор
« : 12 Листопад 2014, 15:39:04  »

Подбирали то по номинальной мощности, но сам чиллер в зависимости от наружной температуры и потребления мощности охлаждения может потреблять больше аж на 110 кВт.
mka_2006, с тем как ОВешники подбирают оборудование, можна с увереностью сказать, что на максимальной мощности чилер работать не будет. А вообще в паспартах чилеров указано кабелями какого сечения нужно их подключать. 
Автор: andery
« : 12 Листопад 2014, 15:34:59  »

Я бы брал номинальную.
Автор: mka_2006
« : 12 Листопад 2014, 15:29:39  »

Подбирали то по номинальной мощности, но сам чиллер в зависимости от наружной температуры и потребления мощности охлаждения может потреблять больше аж на 110 кВт.
Понятно, что можно взять номинальную мощность, но все производители дают еще и максимальную потребляемую мощность.
Автоматический выключатель выбираем по максимальной мощности.
Автор: CC19
« : 12 Листопад 2014, 15:11:55  »

Имхо, нужно узнать у ОВешникой, как они их подбирали, исходя из макс. или номинальной мощности.
Автор: mka_2006
« : 12 Листопад 2014, 15:08:50  »

А какую паспортную мощность применять в расчетах, максимальную или номинальную?
 Ведь разница чувствительная ~ 110 кВт
Автор: grossel
« : 12 Листопад 2014, 14:54:57  »

По ДБН В.2.5-23-2010 табл.3.11
Автор: mka_2006
« : 12 Листопад 2014, 14:45:12  »

Добрый день, Коллеги.
В ТРЦ предусматривается 5 чиллеров Lennox MRC720 с такими электрическими характеристиками:
Потребляемая (номинальная) мощность - 161,1 кВт
Потребляемый (номинальный) ток - 264,5 А
Максимальная потребляемая мощность - 270,8 кВт
Максимальный потребляемый ток - 444,4 А.
Чтобы чиллер не отключался подбираем автомат на 500 А и соответственно кабель.
Вопрос.
При расчете нагрузок на щиты чиллеров (щит на два и три чиллера соответственно), ТП-10/0,4кВ и вообщем на ТРЦ, какие коэффициенты спроса и какие паспортные мощности учитывать?
Заранее Спасибо.