Автор: Алексей
« : 08 Листопад 2013, 22:01:58 »В первую очередь, Вам надо получить геологию. Есть большая вероятность залегания на доступной глубине водоносных слоев (грунтовых вод), что облегчит вам жизнь. Главное что бы они были не техногенного происхождения, которые могут в любой момент высохнуть.
Суглинок вряд ли будет на всю глубину забивания глубинного заземлителя. Мало того, он (суглинок) может в разных слоях менять удельное сопротивление растеканию тока.
Реально выйти на 0,9 Ом тремя вертикальными заземлителями по 21 метр, между заземлителями в среднем 20 метров. Легче забить больше, но не так глубоко.
Расчет был сделан по методике из справочника "Заземляющие устройства электроустановок" Р.Н.Карякин. В Инете есть данная книга. Разница между расчетным сопротивление и полученным составила 0,4 Ом. Что можно считать хорошим результатом. Так же надо не забывать об удаление от основного защитного заземления, которое может быть еще и заземлением молниезащиты. И подумайте как Вы будете уравнивать потенциалы защитного заземления и функционального или о использовании питания оборудования с разделительным трансформатором. 5-10% можно получить за счет увеличения диаметра вертикального заземлителя.
Суглинок вряд ли будет на всю глубину забивания глубинного заземлителя. Мало того, он (суглинок) может в разных слоях менять удельное сопротивление растеканию тока.
Реально выйти на 0,9 Ом тремя вертикальными заземлителями по 21 метр, между заземлителями в среднем 20 метров. Легче забить больше, но не так глубоко.
Расчет был сделан по методике из справочника "Заземляющие устройства электроустановок" Р.Н.Карякин. В Инете есть данная книга. Разница между расчетным сопротивление и полученным составила 0,4 Ом. Что можно считать хорошим результатом. Так же надо не забывать об удаление от основного защитного заземления, которое может быть еще и заземлением молниезащиты. И подумайте как Вы будете уравнивать потенциалы защитного заземления и функционального или о использовании питания оборудования с разделительным трансформатором. 5-10% можно получить за счет увеличения диаметра вертикального заземлителя.