Автор: Сугор
« : 23 Квітень 2013, 17:07:17  »

Скорее - щиток (ящик, коробка) с клеммами
Yurik, если счетчик в доме, то врядли разрешат делать разъемное соединение
Автор: Yurik
« : 23 Квітень 2013, 17:05:37  »

airat_29, а как на счет требования, что счетчик должен стоять на фасаде?
У нас новая фишка, если КЛ, то учет только в ТП. Но вопрос хороший, где стоит учет? И как на это посмотрит энергоснабжающая организация. Если все же очень нужно, то можно сделать типа колодца с крышкой и там смонтировать. Только не уверен, что получиться муфтой или гильзами. Скорее - щиток (ящик, коробка) с клеммами.
Автор: Никита-Энсто
« : 23 Квітень 2013, 16:39:32  »

если толкьо использовать прокалывающие зажимы и в коробку IP закопать.
Прокалывающие эт конечно умно, но вызывает определенные опасения, что жила монолитная((
Так что плашка
airat_29, а как на счет требования, что счетчик должен стоять на фасаде? Поставь возле дома щит со счетчиком туда изаведешь питающий кабель
Если у тебя котедж запитаный бронированной медью и есть баня, то счетчик на фасаде не обязателен 8)
Автор: Сугор
« : 23 Квітень 2013, 16:35:58  »

airat_29, а как на счет требования, что счетчик должен стоять на фасаде? Поставь возле дома щит со счетчиком туда изаведешь питающий кабель
Автор: airat_29
« : 23 Квітень 2013, 16:23:39  »

нет-нет, это не вариант =)
Автор: Сугор
« : 23 Квітень 2013, 11:46:53  »

добавилось еще два банных комплекса и рас. мощность получилась 120 мм2
airat_29, а как подсоединяются банные комплексы? и какие еще есть здания? Если это что-то "крутое", то должна быть "будка" охраны, поставь там щит учета заведи туда 120мм2 и от этого щита делай разводку по территории, от ту да же будут управлять наружным освещением.
Автор: airat_29
« : 23 Квітень 2013, 11:19:09  »

Вопрос же сейчас не в этом стоит, богатые люди об этом не думаю\. и не до них не достучаться в этом плане. я так хочу и все. не знаю сколько была воздшука, факт в там что добавилось еще два банных комплекса и рас. мощность получилась 120 мм2. вообщем похоже никак нельзя по человечески, если толкьо использовать прокалывающие зажимы и в коробку IP закопать. МНе просто интересно, ситуация в теории должна встречаться у инженеров
Автор: Сугор
« : 23 Квітень 2013, 09:37:00  »

airat_29, а 120 это из-за падения напряжения? а какое было сечение воздушки?
 
кабель уцже заново не заведешь в коттедж, там чистовая отделка,
а что будут делать если надобудет когдато помнять кабель внутри здания?
Автор: airat_29
« : 23 Квітень 2013, 09:25:39  »

Выход из дома (коттеджа выполнен ) ВВБбШв  4х35 мм2 к опоре, там кабель переходит в воздушку, сейчас воздушку убирают и доводят кабель в земле, там метров 500 до подстанции и 55 кВт мощности. кабель уцже заново не заведешь в коттедж, там чистовая отделка, вообщем нужно в том же месте соединить где сейчас кабель переходит в воздушку
Автор: Firetuf
« : 23 Квітень 2013, 09:06:08  »

airat_29, - это из серии "я лепила, из того что было"? Или чем вызвана такая необходимость?
Автор: airat_29
« : 22 Квітень 2013, 16:08:46  »

Ребята, как соединить в земле кабель ВБбШв 4х35 мм2 и АВВГнг 4х120?