Автор: Muta
« : 05 Листопад 2012, 18:30:35 »Quote (selected)
Не понятно почему в ПУЭ нету.
Есть, п. 1.7.159
Не понятно почему в ПУЭ нету.
Остался последний вопрос-присоединять или не присоединять на каждом этаже воздуховодыВ вент камерах присоединять обязательно, далее части воздуховодов соединяются перемычками. НО если есть возможность, то присоединять. Но это должны делать ОВешники:
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды
BaZ, СНиП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВАО, за это спасибо!Не понятно почему в ПУЭ нету.Quote (selected)3.247. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.Хотя, согласно картинки в ДБН, при длине проводника мение 2,5м можно последовательно
3.247. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.Хотя, согласно картинки в ДБН, при длине проводника мение 2,5м можно последовательно
BaZ, там на рисунках указана шина РЕ и ГЗШ. Обычно ГЗШ устраивают на вводе коммуникаций Щитовая, насосная и венткамера. В этих помещениях по периметру прокладывают полосу, к которой присоединяют корпуса оборудования трубы и короба. Подключать к шине РЕ щитка, помоему, не очень удобно, просто может не хватить места. Да и электрики, помоему, будут не в восторге если в щит будут лезть ОВешники и ВКашникисогласен только с тем,что может не хватить места,для этого на каждом этаже сделаю КУП.
BaZ, в ДБН В.2.5-23-2010 есть картинка по системе уравнивания потенциалов