Автор: andery
« : 29 Серпень 2012, 09:38:16  »

Линучка, 1 клавишей мы включаем свет, а для чего нужна 2 клавиша?
Тут тема про подключение светильника с аккумуляторной батареей http://eom.com.ua/index.php?topic=4459.0 .
Автор: Линучка
« : 28 Серпень 2012, 14:01:51  »

А решение нормальное, при 3 категории всегда так делаю. (Только с 1 выключателем).
  А вы можите уточнить марку используемого вами выключателя?  я собиралась использовать "двойной" выключатель,  чтобы имелась возможность (схема Световые технологии - Inverlux блок аварийного питания) при потере питания подавать сигнал аварийному блоку!  может под "двойным " выключателем я подразумеваю тоже самое, что и вы под 1 выключателем!? ::)
Автор: Линучка
« : 28 Серпень 2012, 13:54:44  »

Разве что можно отдельную линию от ГРЩ или ВРУ для светильников безопасности. Хотя опять же, для светильников с аккумуляторными батареями это требование можно не выполнять, но тут мнения тоже различные бывают.
  А где прописано, что данное требование можно не выполнять? уточните пожалуйста!
Автор: physieker
« : 28 Серпень 2012, 10:05:25  »

учтите:
СП6.13130.2009 п.4.12 д.б. запитаны по самостоятельным линиям от (пожарного) ВРУ.
СП6.13130.2009 п.4.1 д.б. выполнены кабелями (нг-LSFR или нг-HFFR).
ПУЭ 6.1.22
прошу прощения. это что-то я перепутал - это, конечно же,  требования к эвакуационному освещению!!!

по теме:
освещение безопасности тоже делаю также.
двойные выключатели использую только для одного вида освещения (или все рабочее или все аварийное). в одном корпусе не даст ПУЭ п.6.1.27 разместить.
щиток аварийного все равно делаю (от головного ВРУ) и светильники с аккумуляторами вешаю на него.
Автор: Roman3R
« : 28 Серпень 2012, 09:07:07  »

светильники безопасности с аккумуляторными батареями не подключаю через огнестойкий кабель
Це логічно , але.....як це обгрунтувати , в нормативних документах про таке рішення ні слова . Експертиза може зарізати таке рішення а відбитися практично не можливо . Можливо були якісь офіційні роз’яснення ?
Автор: andery
« : 28 Серпень 2012, 08:25:26  »

учтите:
СП6.13130.2009 п.4.12 д.б. запитаны по самостоятельным линиям от (пожарного) ВРУ.
СП6.13130.2009 п.4.1 д.б. выполнены кабелями (нг-LSFR или нг-HFFR).
На форуме уже обсуждалось, есть разные мнения. Не знаю как для России но для Украины, лично я, светильники безопасности с аккумуляторными батареями не подключаю через огнестойкий кабель.
Разве что можно отдельную линию от ГРЩ или ВРУ для светильников безопасности. Хотя опять же, для светильников с аккумуляторными батареями это требование можно не выполнять, но тут мнения тоже различные бывают.

Заложила путь движения людей, выбрала светильники OPL  с блоком аварийного питания и планирую запитать с общего щитка освещения через "двойной " выключатель!
Лично я не использую 2 выключателя, а только 1. (Не вижу смысла во втором выключателе). Но если хотите использовать 2 выключателя то лучше не совмещать их в 1, т.е. использовать 2 одноклавишных выключателя. В противном случае всегда по случайности будут включать/выключать освещение безопасности.
А решение нормальное, при 3 категории всегда так делаю. (Только с 1 выключателем).
Автор: Линучка
« : 28 Серпень 2012, 08:11:53  »

ПУЭ 6.1.22
   в данном пунке говорится только про эвакуационное освещение, про освещение безопасности ни слова!
Автор: physieker
« : 28 Серпень 2012, 07:37:42  »

учтите:
СП6.13130.2009 п.4.12 д.б. запитаны по самостоятельным линиям от (пожарного) ВРУ.
СП6.13130.2009 п.4.1 д.б. выполнены кабелями (нг-LSFR или нг-HFFR).
ПУЭ 6.1.22

" "двойной " выключатель" -  вы это про двухклавишный?
управление любое на ваш вкус, лишь бы аварийное (эвакуационное) было включено при пропадании рабочего ввода
Автор: Линучка
« : 28 Серпень 2012, 05:45:47  »


  Заложила путь движения людей, выбрала светильники OPL  с блоком аварийного питания и планирую запитать с общего щитка освещения через "двойной " выключатель! Правильно ли я поступаю?
  А насчет данного высказывания что можно посоветовать, я права?
Автор: Roman3R
« : 27 Серпень 2012, 16:53:15  »

нормы когда предусматривается освещение безопасности
СП 31-110-2003
4.2 Освещение безопасности следует устраивать в помещениях диспетчерских, операторских, в залах вычислительных центров, киноаппаратных, узлах связи, электрощитовых, здравпунктах, дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игральных-столовых детских дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах ресторанов, помещениях спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях, лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер учреждений здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых зданий, в помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов, дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами, радиоактивных веществ и т.п.).
Автор: Линучка
« : 27 Серпень 2012, 14:53:44  »

Добрый день!  :)
Нужен совет как поступить! Ресторан в цокольном этаже. Эвакуационное освещение входит в систему пожарно-охранной сигнализации (его не проектирую).  А как быть с освещением безопасности?
  Заложила путь движения людей, выбрала светильники OPL  с блоком аварийного питания и планирую запитать с общего щитка освещения через "двойной " выключатель! Правильно ли я поступаю?
 Может быть существуют какие нибудь нормы когда предусматривается освещение безопасности? (ресторан, согласно ТУ 3-я категория безопасности).  В ПУЭ никаких ограничений на категорийность объектов я не нашла :(