Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: O.S.
« : 10 Лютий 2012, 17:26:07  »

Конкретно количество никто не напишет, мощности БП сейчас разные.
Так, але державний стандарт один
Вітчизняний стандарт ДСТУ 3639 – 97 «Фільтри протизавадні» та стандарт ГОСТ 25861 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» вимагає, щоб струм витоку електромережного фільтра комп’ютера не перевищував 3,5 мА
Автор: Иг
« : 10 Лютий 2012, 13:35:16  »

що 3 ЕОМ на групу -- це максимум для 30 мА.
всегда ставил 4 - проблем не было (стучу по столу). Конкретно количество никто не напишет, мощности БП сейчас разные.
Автор: Kapilin
« : 10 Лютий 2012, 12:11:19  »

А еще можно поставить тип А с защитой от импульсных кратковременных токов утечки. У них задержка от 10мс достаточная для включения компьютера, бросок тока утечки в БП компьютера (SMPS) кратковременный и только при включении.
Автор: O.S.
« : 10 Лютий 2012, 11:41:01  »

если несколько - узо типа А а не АС
Навіть на один комп потрібно ставити з типом "А"
всегда ставил не более 4 компов на гр. 30мА
Звідки саме така кількість? Я колись теж відкопував інфу на цю тему, і прийшов до висновку, що 3 ЕОМ на групу -- це максимум для 30 мА.
Автор: Иг
« : 10 Лютий 2012, 11:04:57  »

если несколько - узо типа А а не АС, всегда ставил не более 4 компов на гр. 30мА :thumbsup:
Автор: O.S.
« : 07 Лютий 2012, 12:02:23  »

В Исключении написано что допускается не ставить УЗО на компьютерные сети
Там написано
наприклад, кола промислових електроприймачів, комп'ютерних мереж із значною кількістю одночасно працюючих комп'ютерів
Якщо у вас один ноут, то ніяких проблем.

Автор: SiberiaN
« : 07 Лютий 2012, 11:48:26  »

Спасибо, читал этот ДБН. Опять же, тут неясно, надо все-таки ставить УЗО или нет, В Исключении написано что допускается не ставить УЗО на компьютерные сети, но в примечании указано что рекомендуют ставить УЗО с током утечки 100мА. Подскажите где посмотреть ток утечки при подключении ноутбука
Автор: O.S.
« : 07 Лютий 2012, 11:30:02  »

Если можно ссылочку  на документ, где четко прописано, что там то и там то установка УЗО обязательна, а там то и там то можно не ставить.
ДБН В.2.5-27-2006, глава 2.5
Автор: SiberiaN
« : 07 Лютий 2012, 11:23:35  »

Нет, это не автоматика админ-здания. Если можно ссылочку  на документ, где четко прописано, что там то и там то установка УЗО обязательна, а там то и там то можно не ставить. Как бы сам понимаю что можно обойтись и без него, но мне предстоит доказать это нашей лаборатории. Также читал что не рекомендуют ставить УЗО на компьютеры, но также нигде не нашел конкретного нормативного документа.
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2012, 11:10:36  »

SiberiaN, на сколько я помню, для сетей пром предприятий такого требования нет, если это не автоматика админздания.
Автор: SiberiaN
« : 07 Лютий 2012, 11:04:17  »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каком нормативном документе написано, что на штепсельные розетки обязательна установка УЗО. Объект промышленный, розетка(на дин-рейке) находится в щите автоматики, служит для подключения ноутбука.