« : 28 Жовтень 2011, 12:43:45  »

Kirlos, может это ?
Цитата: СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Прил.А
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
А.1.3 При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5-1 номинального тока уставки.
ну и + общераспространенные указания
Автор: Kirlos
« : 28 Жовтень 2011, 11:53:34  »

Добрый день уважаемые коллеги. Столкнулся с такой задачей - необходимо рассчитать уставки УЗО, для прохождения проектом экспертизы (объект российский). Подскажите пожалуйста, в какую сторону следует копать и где искать методику данного расчёта. До сих пор как то не приходилось делать расчёты такого рода.