Автор: elecvit
« : 20 Квітень 2010, 00:00:47 »Для выбора способа прокладки кабеля важно знать не категорию и группу взрывоопасной смеси (2 Ex d IIC T6), а класс взрывоопасной зоны.
В таблице 4.12 ПУЭ приведены допустимые способы прокладки кабелей во взрывоопасных зонах.
Согл. п.4.8.2 ПУЭ сечение медных жил кабеля должно быть не менее 1.5 кв. мм
Для запитки э/обогрева подойдет для любой Ех зоны бронированный кабель марки ВБбШВ 3 х 1,5 или КВБбШВ 4 х 1,5 (сечение жил уточняется в зависимости от длины кабеля).
Способы прокладки заземления концевых заделок кабелей в Ех зонах описаны в ВСН 332-74.
В таблице 4.12 ПУЭ приведены допустимые способы прокладки кабелей во взрывоопасных зонах.
Согл. п.4.8.2 ПУЭ сечение медных жил кабеля должно быть не менее 1.5 кв. мм
Для запитки э/обогрева подойдет для любой Ех зоны бронированный кабель марки ВБбШВ 3 х 1,5 или КВБбШВ 4 х 1,5 (сечение жил уточняется в зависимости от длины кабеля).
Способы прокладки заземления концевых заделок кабелей в Ех зонах описаны в ВСН 332-74.