Автор: Виктор
« : 21 Січень 2010, 02:32:35  »

Цитата: Юла
так и закладываете в два раза больше извещателей?
Да.
Автор: Юла
« : 20 Січень 2010, 14:09:28  »

Подскажите, проектируем школу, ригелей полно, высота  плюс минус 0,3м (ригеля), в классе по одному два ригеля проходит. В соответствии с СП5.13130.2009 п.13.3.8 при наличии на потолке линейных балок (более 0,3м) расстояние между стеной и извещателем и между извещателями поперек балок состовляет соответственно 2,3/2 и 2,3м (по табл 13.1).
Получается что извещателей становиться в два раза больше, чем раньше проектировали по НПБ. Кто нибудь сталкивался с этим? так и закладываете в два раза больше извещателей? спасибо заранее.