Автор: Roman
« : 20 Вересень 2023, 12:32:21  »

Потрібно міняти.
"Розміщувати масляні трансформатори у вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ЗРП забороняється.
Кількість сухих трансформаторів та їх потужність не обмежується". (п.2.12 ДБН В.2.5-23:2010)
Автор: andery
« : 20 Вересень 2023, 09:36:45  »

Робиться проект реконструкція виробничих будівель під адміністративно-побутовий корпус.
Проблема в тому, що у виробничих будівель була вбудована трансформаторна підстанція з масляними трансформаторами. А теперь це стає адміністративно-побутовим корпусом.
Я правильно розумію що треба масляні трансформатори міняти на сухі?