Автор: rga
« : 16 Березень 2021, 16:25:18 »Подскажите каким Украинским документом регламентируется такой пункт "При объемном тушении установкой газового пожаротушения в соответствии правилами СП 5.13130.2009 насадки должны располагаться на потолке защищаемого помещения, на высоте не более 0,5 метра от поверхности потолка в строгом соответствии с их техническими параметрами." В EN 15004-1:2008 не нашел.Только документацией производителя, если оно там есть. Например, для установок Kidde это было расписано в мануале на установку.
Установки, сертифицированные VdS, соответствуют VdS_2381en, где описаны самые разные ограничения и условия.
Если установка отечественная, то вряд ли что-то найдется.
Если не секрет, о каком оборудовании идет речь?