« : 06 Листопад 2020, 11:46:31 »колеги, відбій.
Знайшов норму ПУЕ-2017, п.3.4.22:
"3.4.22 Збірки (секції) живлення пристроїв Р3А повинні мати окремі уводи від акумуляторної батареї, незалежні від кіл живлення інших електроприй мачів.
Використовувати спільні захисні комутаційні апарати для кіл живлення пристроїв Р3А і кіл живлення приводів вмикання/ вимикання високовольтних вимикачів та інших силових електроприймачів заборонено.
Для приєднань напругою 110 кВ і вище, а також для генераторів (блоків) потужністю 60 МВт і більше має бути передбачено роздільне живлення опера тивним струмом із окремими автоматичними вимикачами
або запобіжниками (від різних акумуляторних батарей, через різні секції щитів постійного струму, різні шафи розподілу оперативного струму) основних і резервних захистів.
Для підвищення надійності живлення оперативним струмом пристроїв Р3А сторін ВН та НН трансформаторних підстанцій треба виконувати роздільним. Схема організації кіл оперативного струму
має забезпечувати можливість переведення пристроїв Р3А з основного джерела живлення оперативним струмом на резервне без перерви живлення пристроїв Р3А.
Для пристроїв Р3А має бути виділено окремі секції шин або збірки на щитах постійного струму та окремі шафи розподілу оперативного струму.
Кола взаємного резервування між збірками щитів постійного струму і шафами розподілу оперативного струму повинні мати два комутаційних та захисних апарати, розміщені в різних
шафах."
Про використаннях двох ШОС тут не вказано, але по компонуванні ШОС з 2_ма АБ відносно габаритів шафи оптимально робити таки два окремі ШОС.
Знайшов норму ПУЕ-2017, п.3.4.22:
"3.4.22 Збірки (секції) живлення пристроїв Р3А повинні мати окремі уводи від акумуляторної батареї, незалежні від кіл живлення інших електроприй мачів.
Використовувати спільні захисні комутаційні апарати для кіл живлення пристроїв Р3А і кіл живлення приводів вмикання/ вимикання високовольтних вимикачів та інших силових електроприймачів заборонено.
Для приєднань напругою 110 кВ і вище, а також для генераторів (блоків) потужністю 60 МВт і більше має бути передбачено роздільне живлення опера тивним струмом із окремими автоматичними вимикачами
або запобіжниками (від різних акумуляторних батарей, через різні секції щитів постійного струму, різні шафи розподілу оперативного струму) основних і резервних захистів.
Для підвищення надійності живлення оперативним струмом пристроїв Р3А сторін ВН та НН трансформаторних підстанцій треба виконувати роздільним. Схема організації кіл оперативного струму
має забезпечувати можливість переведення пристроїв Р3А з основного джерела живлення оперативним струмом на резервне без перерви живлення пристроїв Р3А.
Для пристроїв Р3А має бути виділено окремі секції шин або збірки на щитах постійного струму та окремі шафи розподілу оперативного струму.
Кола взаємного резервування між збірками щитів постійного струму і шафами розподілу оперативного струму повинні мати два комутаційних та захисних апарати, розміщені в різних
шафах."
Про використаннях двох ШОС тут не вказано, але по компонуванні ШОС з 2_ма АБ відносно габаритів шафи оптимально робити таки два окремі ШОС.