Автор: Сугор
« : 20 Травень 2020, 17:25:33 »Sharfik, не знаю как это прописано в нормах РФ, но заземлению подлежат корпуса оборудования 0,4 и 10кВ и нейтраль трансформатора на стороне 0,4кВ. В украинских нормах при использовании ЗУ для 0.4 и 10кВ при расчете сопротивления ЗУ необходимо принимать во внимание напряжение прикосновения или делать ЗУ - 2 Ом.