Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Липень 2019, 11:00:48  »

Цікавий пункт. Поки що не зустрічав варіантів його реалізації.
Зазвичай все як завжди, блок-контакти автоматів - на панель ЦС. Плюс реле контролю напруги зі своїми контактами.
Треба подумати що мається на увазі під реле-повторювачами.
Автор: swesla
« : 04 Липень 2019, 10:22:56  »

Кто как выполняет новый пункт ПУЭ. Поделитесь мыслями ;) А лучше фрагментами схем в этой части :-[
3.4.32 Для контролю увімкненого стану автоматичних вимикачів, установлених
у колах вторинних обмоток трансформатора напруги, який використовується
в схемах релейного захисту, АПВ, протиаварійної автоматики
та телекерування, треба застосовувати швидкодійні реле-повторювачі. Релеповторювачі
повинні мати окреме живлення і підключатися через окремі автоматичні
вимикачі з обов'язковим контролем обриву кіл живлення.
У разі порушення роботи реле-повторювачів має бути передбачено сигнали
від пристрою контролю обриву кіл керування, допоміжних контактів автоматичного
вимикача живлення кіл керування та самих реле-повторювачів.