Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 28 Лютий 2019, 14:32:53  »

Автор: mabp
« : 27 Лютий 2019, 22:38:20  »

Нужно ли пожаротушение отдельностоящей котельни на твердом топливе? В ДБН я не нашёл требования, получается нет необходимости.