Автор: grossel
« : 31 Травень 2015, 13:18:46 »Какое сечение заземляющего проводника должно быть:В данном случае необходимо различать, что ГЗШ используется в электроустановках зданий для подключения основной системы уравнивания потенциалов. В вашем же случае согласно ПУЭ п.1.7.77."Вимоги захисту в разі непрямого дотику поширюються:
1. От ГЗШ к началу системы лотков
2. Между лотками
3. На какие пункты в ПУЭ нужно опираться при выборе сечения заземляющего проводника?
5) на металеві і залізобетонні конструкції розподільних установок,.. металеві оболонки проводів, металеві рукави і труби електропроводки, кожухи, лотки, короби, струни, троси і сталеві смуги, на яких прикріплено кабелі і проводи ..
У разі застосування автоматичного вимкнення живлення для захисту від ураження електричним струмом відкриті провідні частини, зазначені в переліках 1), 2) і 4)-8), слід з’єднувати з РЕ-провідником відповідно до особливостей типу заземлення системи в електроустановках до 1 кВ".
В вашем случае в системе заземления ТN, как-раз и используется автоматическое отключение питания и кабельные конструкции и лотки необходимо соединять защитным проводником с шиной РЕ вводного или вводно-распределительного устройства (если согласно п.1.7.130 ПУЭ в качестве ГЗШ не используется РЕ-шина ВУ).
Если вы соединяете, согласно п.1.7.77 (подпункт 5) ПУЭ, защитным проводником кабельные конструкции, то минимальное сечение защитного проводника из стали, прокладываемого открыто, должно быть не менее 50мм.кв (ПУЭ п.1.7.121). Но это минимальное сечение, реально сечение защитного проводника должно быть равно "половине сечения самого большего защитного проводника электроустановки" в которой выполняется монтаж (но не менее 50мм.кв).
ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ..
"9.13. Для заземления или зануления кабельных конструкций, по которым проложены кабели - заземляющий проводник должен иметь 1/3, а нулевой защитный проводник (система ТN) не менее 50 % проводимости от проводимости кабеля наибольшего сечения, проложенного на данной конструкции, см. п. 9.11. и 9.12. Рекомендаций.
9.12. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью проводимость нулевых защитных проводников должна быть не менее 50 % проводимости фазных проводов при этом проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть такой, чтобы при замыкании фазы на корпус электрооборудования или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, как указано в ПУЭ.."
Вывод: защитный проводник выбирается согласно п.1.7.121 и проверяется по условию термической стойкости к току наибольшего возможного тока короткого замыкания в электроустановке. В качестве такого наибольшего тока может быть принят ток однофазного КЗ. Для расчета сечения проводника по термической стойкости следует пользоваться формулой, приведенной в 1.7.138 ПУЭ: «1.7.138 Переріз РЕ-провідника має також бути не меншим від мінімального значення, яке визначають за формулою:
S ≥ √І2 х t/ k, (1.7.