Автор: rga
« : 08 Травень 2015, 10:06:57  »

как отреагирует пожарник когда увидит кучу элементов на пути от магистрали до спринклера?
Трудно сказать...

в нормах ДБН В.2.5-56-2010 ничего об этом не нашел.
Нормы для спринклерного тушения - это ДСТУ Б ЕN 12845:2011
О гибких соединениях:
17.1.4   Гнучкі труби та з'єднання
Якщо імовірний рух частин трубопроводу спринклерної системи одна відносно другої, спричинений, наприклад, температурними компенсаторами або у разі використання певних типів стелажів, то у місці приєднання трубопроводу до живильного трубопроводу необхідно встановлювати гнучку секцію або з'єднання. Це з'єднання повинне відповідати таким вимогам:
a)   перед встановленням воно має витримува¬ти випробувальний тиск, який у чотири рази перевищує максимальний робочий тиск, або тиск 40 бар (залежно від того, яке зі значень є більшим) та не повинне містити частин, які в результаті впливу полум'я можуть порушувати цілісність або погіршувати роботу спринклерної системи;
b)   гнучкі труби повинні містити суцільну герме-тичну внутрішню трубу, яку виготовлено з не-ржавіючої сталі або кольорового металу;
1)   гнучкі труби не допускається встановлювати в повністю розтягнутому положенні;
2)   гнучкі труби та з'єднання не допускається використовувати для компенсації неточностей встановлення живильного трубопроводу відносно труб, які живлять проміжні спринклери.
Автор: Василий
« : 07 Травень 2015, 18:35:50  »

Добрый день! подскажите, есть спринклер который соединяется с магистралью гибким отводом.  возникло несколько проблемных мест где недостаточно пространства для радиусного изгиба гибкого отвода.  думаем решить проблему посредством дополнительных отводов 90° (2шт.) дабы сместить центр и уйти от проблемного места. вопрос:  как отреагирует пожарник когда увидит кучу элементов на пути от магистрали до спринклера? (а именно магистраль-гибкийОтвод-отвод90°-отвод90°-спринклер)

в нормах  ДБН В.2.5-13-98*(вроде как недействительны)   п.2.2.2 Для зміни напрямку прокладання трубопроводів в установках водяного і пінного пожежогасіння повинні застосовуватися стандартні трубні з'єднання.
отвод 90° это стандартное соединение повседневно используемое.

в нормах ДБН В.2.5-56-2010 ничего об этом не нашел.

на фото место с нормальной установкой (для лучшего понимания)
спасибо.