ГОСТ Р 51321.1 пункт 7.8.3.7
Любой хомутный или винтовой зажим на любой аппаратуре каждого производителя допускает подключение 2-х проводников.
К пружинным зажимам это не относится - там только 1 проводник.
На шпилечных зажимах можно и больше 2-х если позволяет длинна шпильки.

Использование промежуточных клемм целесообразно для расключения между блоками, панелями, дверью. Не рекомендуется их использование для расключения между аппаратами, если можно обойтись без них.
Автор: Periphery
« : 26 Серпень 2014, 08:01:33  »

Добрый день, я думаю многие из нас собирали (расключали) шкафы автоматизации, силовые и т д. Сейчас встал вопрос а как делать сборку ( расключать)  по нормативам. Я рисую схему соединения оборудования в силовом шкафу, встал вопрос как правильно это все дело отображать на схеме. Так как каждый элемент ( пускатели, автоматы, лампочки и т д,)  имеют несколько соединении с другими перечисленными элементами, и получается что к клемме пускателя ( под винт или зажим) может прийти два, а то и три провода. как быть с этим.
Вот ПУЭ
3.4.7 Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.

[ж]ГОСТ Р 51686.1-2000 "ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНТАКТНЫМ ЗАЖИМАМ"[/ж]
7.1 Зажимы должны допускать присоединение двух или более проводников без специальной подготовки, одинакового или различного номинального сечения или их сочетания.
Примечание — Винтовые зажимы не применяют для присоединения гибкого провода с пропаянным наконечником.
7.2 Каждый зажим в дополнение к его номинальной соединительной способности должен обеспечивать соответствующее соединение по меньшей мере двух последовательно расположенных проводников меньшего сечения, например зажим с номинальной соединительной способностью 1,00 мм2 должен допускать надежное соединение проводников сечением 0,5; 0,75 или 1,00 мм2.
7.3 Номинальная соединительная способность зажимов, типы, номинальные сечения и теоретические диаметры присоединяемых к ним проводников указаны в таблице 1.
7.4 Если изготовителем не указано иное, винтовые зажимы в соответствии с их номинальной соединительной способностью должны допускать присоединение жестких и гибких проводников согласно таблице 1.

Я так понимаю что ГОСТ это требования к разработчикам аппаратуры. А ПУЭ это правило эксплуатации этого оборудования. И поэтому все оборудование ( к которому подходит два или три провода) я буду расключать через проходную клемму ( например есть клеммы с двумя выходами и одним входом как у Феникс контакта ). ?