Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 27 Червень 2014, 13:14:53  »

Для розрахунку РЗА необхідно починати з побудови схеми електропостачання та схеми її заміщення і отримати данні від Обленерго для розрахунку:
1. Встановленна наявна  потужність електроспоживачів.
2. Марка, переріз та довжина иснуючої (проектованної) кабельної (повітряної) лінії.
3. Тип реактора (визначити реактивний опір).
4. Дані по ТП (потужність тр-рів, РЗА при наявності, Ів запобіжників тр-рів).
5. Струм К.З. на шинах ПС в комірці звідки заживлена ТП в max i min режимах (3-х 2-х фазного К.З.-для визначення Zc=Xc).
6. Дані по РЗА вищестоячого релейного захисту: СВ (cтрумова відсічка), МСЗ (максимальний струмоий захист), Т,t-час спрацювання.
7. В місці встановлення РЗА: план розміщення електрообладнання (схема заповнення), схема однолінійна ВН і НН з технічними даними апаратів на місці встановлення РЗА і живлення.
Тобто починати необхідно з визначення струмів К.З. В якості довідкових матеріалів можливе використання підручників М.Л. Голубьева и М.А.Шабада. Можливо згодяться витримки з моєї ПЗ (див.нижче)
Автор: sashka
« : 27 Червень 2014, 11:09:12  »

Власне завдання порахувати релейний захист фідера КЛ-10кВ що живить трансформатор і заземлюючий реактор.
Який підхід до розрахунку? Рахується як захист лінія - силовий трансформатор, чи є  якісь особливості розрахунків?