Автор: grossel
« : 21 Лютий 2014, 18:17:42  »

Расстояние от оси внутризаводских ж/путей до зданий цехов и вспомогательных зданий следует принимать по табл.6 СНиП II-89-90 "Генеральные планы промышленных предприятий" п.1 а) при отсутствии выходов в сторону ж/путей-3,1м; б) при наличии выходов-6м
Автор: cherkas
« : 21 Лютий 2014, 16:18:03  »

Здравствуйте, встречал ли кто нибудь нормы расстояния от КТПн до Ж/Д. Ж/Д - внутризаводская, и есть желание между ветками установить КТПн. Если ссылаться только на ПУЭ то не менее 3-х метров, других норм я не нашел.