Автор: Firetuf
« : 25 Січень 2014, 13:18:32  »

...Минеральная вата по своим свойствам негорючая (так заявляют производители). Можно ли ограничиться кабелем ВВГнг в гофрированной трубе?
Да, в соотвествтии с п.4.37 и 4.36  ДБН-23 "скрытые электропроводки".
Напоминаю, что производители должны заявлять не на словах, а бумагами. (группа горючести Г1 по ДСТУ Б.В.2.7-19 для заполнительных и строительных материалов, ну и кабель с гофрой по 4.36 к) и л).
Автор: Алибаба
« : 25 Січень 2014, 11:33:28  »

Вопрос по поводку выбора способа прокладки. Конструкция из металлических профилей, утеплена минеральной ватой. Сверху будет зашиваться гипсокартоном. Необходимо проложить скрытую проводку в этой конструкции (между минватой и гипсокартоном). Минеральная вата по своим свойствам негорючая (так заявляют производители). Можно ли ограничиться кабелем ВВГнг в гофрированной трубе?