Автор: Сергей Евгеньевич
« : 04 Грудень 2008, 17:28:03  »

Различные схемы АВР на контакторах и автоматических выключателях от АВВ смотрите здесь:  http://www.naverex.kiev.ua/~wel/Russian/Prod24.htm
Это намного дешевле, чем ATS010, кроме того, Вы получите квалифицированные консультациии по вопросам применения.
Автор: Vladik
« : 27 Вересень 2008, 22:40:54  »

 Помогите с рабочей схемой АВР на базе ATS010 (ABB). Используются два автомата ABB    Tmax5N630 . На данный момент АВР собран по этой схеме
http://vladimir.moe.com.ua/GAL1/w/00.html
http://vladimir.moe.com.ua/GAL1/w/01.html
 Проблема в том , что в схеме из каталога ABB не показаны ( не используются) дополнительные контакты состояния вводных автоматов ( № 11,12,14; и 95,96,98).
 На старой работе пришлось один раз собирать аналогичный АВР с ATS 010, помнится пришлось устанавливать дополнительно перемычки на блоке для нормального режима работы ATS010 ( устранялась ложная сигнализация блока , вроде режима "Авотмат выкачен").