То, что регламентируется сметными расчетами... Может пригодиться...
Автор: Андрей Александрович
« : 06 Лютий 2013, 12:34:18  »

Добрый день! Подскажите кто встречался с подобного рода вопросами!
Мне доверили выполнить проектные работы по электроснабжению РП-10/10 кВ в  специфических климатических условиях, а именно в сезонно-мерзлых грунтах.
Способ прокладки кабельной линии - в земле, напряжение 10 кВ,грунт - слабо- и сильнопучинистый. На плане при подходе к проектируемой РП есть дорога, без насыпи, лесовозная. Для перестраховки решил применить типовой узел пересечения в стальных трубах, однако обнаружил что в ПУЭ сказано что прокладка кабелей в трубах, в грунтово-мерзлотных климатических условиях запрещается, (П2,3,32,1) и кабели следует защищать ж/б плитами. Подскажите пожалуйста при выполнении обратной засыпки, перед укладкой ж/б плит необходимо выполнять уплотнение грунта, т.е. его трамбовку, Подскажите по какому нармотивному документу выполняется сие действие (уплотнение грунта, и какая величина Коэф. уплотнения принимается ). За ответ спасибо