Автор: Roman3R
« : 07 Лютий 2012, 21:04:30  »

Он составляет 10 м
ПУЕ . 2.3.67.   Расстояние по горизонтали в свету от крайнего кабеля КЛ до подземных частей и заземлителей опор ВЛ напряжением выше 1 кВ, защищенных тросами, должно быть не менее 7 м. Допускается уменьшать это расстояние до 5 м при условии прокладки кабелей в железобетонных лотках на участке сближения (плюс 5 м в каждую сторону). Железобетонные лотки КЛ не должны иметь проемов со стороны заземлителей опор.
Аналогичное расстояние от КЛ до подземных частей безтросовых опор ВЛ напряжением выше 1 кВ должно быть не менее 6 м. Допускается уменьшать это расстояние до 3 м при условии прокладки кабеля в железобетонных лотках и при условиях, определенных для тросовых опор.
На территориях стесненной застройки расстояние от КЛ до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1 кВ разрешается уменьшать до 2 м при условиях прокладки КЛ в железобетонных лотках
Автор: Andrey S
« : 07 Лютий 2012, 20:48:22  »

Подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние от кл до опоры ВЛ-110кВ.
В ПУЭ есть пункт, по поводу минимального расстояния от заземления ВЛ-110кВ. Он составляет 10 м. А как мне узнать в какую сторону выполнено заземление на сущ. опоре. на плане этого не видно. а у меня стесненные условия и 10 м для меня многовато.