Автор: Electro2
« : 24 Жовтень 2011, 10:39:13  »

Добрый день уважаемые форумчане.
Прочитал тему про АВР-1000 и решил выложить свои наработки.
АВРы на такие токи делал только на автоматах с приводами. В архиве представлены ТОЛЬКО РЕЛЕЙНЫЕ схемы управления. Скажу сразу если возникнет вопрос почему много реле времени - схемы расчитаны под установку старых реле контроля фаз у которых отсутствуют нужные регулировки по времени срабатывания или включения. Также в АВРах на 2 входа и 1 выход предусмотрено отключение при сигнале от пожарной станции (в версии на совдепии несовсем красиво - так как пришлось добавлять по требованию заказчика в уже собранные устройства). Схемы полностью рабочие и стоят на объектах. Схема АВРа на 2 вода - 2 выхода расчитана на 3 панели - 2 вводных и 1 секционная - поэтому там так много клемников.