Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Тимофій
« : 26 Жовтень 2023, 11:42:40  »

Доброго дня. Є трансформатор ОСМ1-380\220В 2.5кВА на мостовому крані. Живить кондиціонер . Чи потрібно заземлювати вторинну обмотку трансформатора (я думаю що потрібно !!! (на мостовий кран живлення з тролей без PE - тільки на крановому шляху). І теж саме питання тільки для козлового крана. На козловому крані це буде освітлення (живлячий кабель 4 жили  - 3 фази + земля) - я так розумію що використовувати PE провідник як PEN я не можу (перетин жил 35мм.кв.) - бо живлення та заземлення треба робити по TN-S, (TN-C можна тільки до ввідного пристрою споруд).. скажіть я правильно розумію?