Автор: yuli
« : 29 Липень 2020, 16:14:39  »

Добрый день.
В СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 есть пункт 8.4.2 в котором сказано, что если условия прокладки кабеля отличаются от стандартных, то длительно допустимый ток кабеля необходимо умножать на корректирующие коэффициенты и фактор нагрузки.
Далее в пункте 8.4.3 есть формула определения этого фактора нагрузки. И далее по графику ( рис. 8.14) определяют коэффициент увеличения назгузки.
Кто-то может объяснить смысл этого фактора нагрузки и как его учитывать при выборе сечения кабельной линии?