Виробництва в яких можливе виникнення вибухонебезпечних сумішей газів, парів, пилу і волокон з повітрям являються вибухонебезпечними зонами.
   Клас вибухонебезпечних зон, категорія і групи вибухонебезпечних сумішей повинні обов’язково вказуватись в проектах.
   В залежності від характеру виробництва вибухонебезпечні зони поділяються на дві групи:
   І група — рудникові вибухозахищені світильники для освітлення шахт небезпечних по газу метану і вугільному пилу з рівнем вибухозахисту РВЕхdI.
   ІІ група — вибухозахищені світильники, які встановлюються всередині приміщень і зовні для освітлення вибухонебезпечних зон класів 1 і 2 з рівнем вибухозахисту 1Ех і 2Ех.
   Ці вибухонебезпечні зони класів 1 і 2 присутні на виробництвах хімічної, деревообробної, харчової промисловості, а також на об'єктах нафтогазового комплексу, в металургійній промисловості і в приміщеннях де зберігаються вибухонебезпечні речовини.
•   Вибухобезпечні світильники ІІ групи діляться на підгрупи — ІІА, ІІ В і ІІ С, - кожній із цих підгруп відповідає відповідна вибухонебезпечна газова суміш, для якої світильник являється вибухозахищеним.
ІІА – пропан;
ІІВ – етилен;
ІІС – водень.

Світильники також діляться за температурним класом — Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, залежно від значення граничної температури приладу, яка знижується в порядку зростання температурного класу (найменша гранична температура в приладі класу Т6)

•   Вибухонебезпечна зона класу 1 — це простір в якому вибухонебезпечне середовище може утворюватись при нормальній роботі згідно технічного процесу.
 В цій зоні, як правило, використовуються вибухозахищені світильники з рівнем вибухозахисту 1Ех.
•   Вибухонебезпечна зона класу 2 — це простір в якому вибухонебезпечне середовище при нормальних умовах експлуатації відсутнє, а якщо виникає, то рідко і продовжується недовго.
 В зоні класу 2, застосовується світлотехнічне обладнання підвищеної надійності проти вибуху з рівнем вибухозахисту 2Ех з захистом виду “n”.