Автор: Taurus
« : 03 Листопад 2014, 15:48:36 »Электрические трансформаторные подстанции состоят из
целого ряда устройств (проводников, аппаратов измерения
и управления, электрических машин) предназначенных
для преобразования напряжения распределительной
сети СН (например, 15 кВ или 20 кВ), до значений
напряжений, пригодных для питания низковольтных линий
(400 В - 690 В).
Электрические подстанции можно разделить на две группы:
общественные и частные:
Общественные подстанции: принадлежат
электроснабжающим организациям и снабжают частных
потребителей однофазным или трехфазным током (типичные
значения напряжений питания 230 В и 400 В). В свою очередь,
подстанции данной группы можно разделить на городские
подстанции и подстанции сельской местности, состоящие
из небольших одиночных трансформаторов. Городские
подстанции представляют собой кирпичные здания, в то
время как сельские часто устанавливаются внешне на опорах
линий СН.
Частные подстанции: часто рассматриваются как
абонентские подстанции, т.е. подстанции, где линия СН
заканчивается в точке установки самой подстанции.
Подстанции данного типа могут снабжать электроэнергией
как общественные объекты (школы, больницы и т.д.), так и
промышленные от общественной сети СН. Такие подстанции
чаще всего располагают в одном здании или рядом с
предприятием, которое они снабжают электроэнергией и в
основном состоят из трех отдельных помещений:
- помещение ввода электроэнергии: место, где
установлен коммутирующий аппарат электроснабжающей
организации. Эта комната должна быть достаточной
по объему для того, чтобы вместить систему ввода/
вывода, которую электроснабжающая организация имеет
право устанавливать и расширять даже по прошествии
времени для удовлетворения новых требований. Точка
ввода находится в помещении ввода электроэнергии
и представляет собой границу и место соединения
общественной сети с промышленным потребителем.
- помещение измерения расхода электроэнергии: место,
где располагается измерительное оборудование.
Доступ к этим помещениям должен осуществляться только
уполномоченным персоналом, в присутствии потребителя
либо в его отсутствие.
- помещение потребителя: содержит трансформатор,
коммутирующие аппараты СН и НН, которые являются
собственностью потребителя. Это помещение обычно
является смежным по отношению к предыдущим двум.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2768