« : 06 Жовтень 2014, 12:08:21 »Весь диапазон устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для защиты от грозовых разрядов и перенапряжений.
Разряды молний создают импульсные сверхтоки, которые генерируют перенапряжения в системах распределения электроэнергии и сетях передачи данных. Устройства защиты от перенапряжений OVR безопасно отводят импульсные сверхтоки на землю и ограничивают перенапряжение до значений, совместимых с оборудованием, работающим в сети.
Устройства защиты от перенапряжений
- Официальное название: Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)
- IEC 61643-1: Международный стандарт для устройств защиты от импульсных перенапряжений, используемых в низковольтных системах распределения электроэнергии
- УЗИП типа 1: для зданий с установленными молниеотводами
- Высокая производительность: от 15 кА до 100 кА при форме волны 10/350
- Низкий уровень защиты: 1,8 кВ (электронное включение)
- Очень маленький размер по отношению к производительности
- УЗИП типа 2: УЗИП OVR – в других ситуациях или совместно с типом 1
- Втычной грозозащитный разрядник
- Резерв безопасности
- Оптический блок контроля
- Модульная серия
Устройства защиты от импульсных перенапряжений
Диапазон устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) OVR включает три типа, используемые для защиты сетей распределения электроэнергии:
УЗИП типа 1
Для отвода в землю большей части энергии, генерируемой скачками тока, поступающими в помещение по линиям электроснабжения или через внешнее устройство молниезащиты, распределительные щиты должны быть оборудованы УЗИП типа 1.
УЗИП типа 1 OVR компании АББ использует новую технологию. Эти устройства выдерживают импульсный ток 25 кА (форма волны 10/350 мкс) в одно- или многополюсном исполнении и способны выдержать прямой разряд молнии. У них низкий уровень защиты (Up = 1.2 кВ) и не требуется согласующая катушка.
УЗИП типа 2
УЗИП типа 2 обеспечивает дальнейшее снижение перенапряжений, так как ниже распределительного щита, где установлены УЗИП типа 2, в электрической системе все же может возникнуть перенапряжение.
Они изготовлены, главным образом, на основе варисторов и могут быть приспособлены ко всем типам электрических сетей (IT, ТТ, TNC, TNS) и всем электрическим сетям с напряжением от 57 до 600 В. Кроме того, они выдерживают разряды высокой мощности (до 100 кА при форме волны 8/20 мкс)
Существует два варианта:
- Резерв безопасности для профилактического обслуживания
- Встроенный удаленный индикатор или комплект оптического контроля
УЗИП Telecom