Компания СЭА возобновила продажу автоматического переключателя фаз ФК-1!

  • Номинальное фазное напряжение 220 В
  • Частота сети 45-55 Гц
  • Стандартный диапазон рабочих напряжений сети 220В ± 20 %
  • Расширенный диапазон рабочих напряжений сети 220В ± 27%
  • Наличие возврата на приоритетную фазу при Тб = 10с - ДА
  • Наличие возврата на приоритетную фазу при Тб = ∞ - НЕТ
  • Время повторного включения без задержки 1сек
  • Время повторного включения с задержкой 300сек
  • Фиксированная задержка переключения ( отключения) по UMIN 10 с
  • Время переключения на резервные фазы - не более 0.2 с
  • Гистерезис ( коэфициент возврата) по напряжению  5 В
  • Точность определения порога срабатывания 3 В
  • Коммутируемый ток (активный) выходных контактов, не менее 40 А
  • Допустимое долгосрочное напряжение на входных клеммах прибора 0 - 430 В
  • Допустимое кратковременное напряжение на входных клеммах прибора 450 В
  • Потребляемая мощность ( под нагрузкой) - не более 4 ВА
  • Коммутационный ресурс выходных контактов:
          - Под нагрузкой, не менее 100000 раз
          - Без нагрузки, не менее 1000000 раз
  • Степень защиты:
          - прибора - IP40
          - клеммника - IP20
  • Климатическое исполнение УХЛ 4
  • Диапазон рабочих температур  -40 +60 ° С
  • Температура хранения -40 +70 ° С
  • Масса, не более  0.4 кг
  • Габаритные размеры: 138 х 90 х 65 мм
  • Монтаж на стандартную DIN - рейку 35 мм

 
По вопросам приобретения обращайтесь в Компанию СЭА по телефону  (044) 291-00-41, e-mail: info@sea.com.ua