Здравствуйте, нужна помощь.
Поступило задание определить запас по нагрузке для линий питания существующей КТП 6/0,4. Подскажите как правильно сделать, чтобы все учесть. Если есть ссылки на литературу, то буду очень благодарен.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #1 : 12 Лютий 2012, 11:47:26 »
определить запас по нагрузке для линий питания существующей КТП 6/0,4
Допустимий струм лінії мінус номінальний струм трансформаторів КТП . Результат - запас по струму , по цьому струмові порахувати потужність і вийде запас потужності лінії .
« Останнє редагування: 12 Лютий 2012, 11:52:00 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #2 : 12 Лютий 2012, 15:19:58 »
определить запас по нагрузке для линий питания существующей КТП 6/0,4
Допустимий струм лінії мінус номінальний струм трансформаторів КТП . Результат - запас по струму , по цьому струмові порахувати потужність і вийде запас потужності лінії .
а если на линии много КТП?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #3 : 12 Лютий 2012, 15:32:17 »
а если на линии много КТП
Рахувати кожну ділянку окремо , враховуючи її навантаження і переріз лінії .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #4 : 12 Лютий 2012, 18:19:03 »
а если на линии много КТП
Рахувати кожну ділянку окремо , враховуючи її навантаження і переріз лінії .
Я имел ввиду нужно ли учитывать коэффициент спроса, коэффициент загрузки и еть ли нормат. документ?
« Останнє редагування: 12 Лютий 2012, 18:54:27 від shtuch1 »

Offline Бугор

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #5 : 12 Лютий 2012, 21:45:02 »
Извините за неполную информацию. Получается что от шин 6кВ питается несколько потребителей со своими трансформаторами 6/0,4. Как быть в таком случае?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #6 : 13 Лютий 2012, 09:08:04 »
нужно ли учитывать коэффициент спроса, коэффициент загрузки
Это существующие нагрузки , их должны выдать в РЭС .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #7 : 13 Лютий 2012, 09:17:32 »
нужно ли учитывать коэффициент спроса, коэффициент загрузки
Это существующие нагрузки , их должны выдать в РЭС .
На основании замеров нагрузки, как сумму мощностей трансформаторов подключенных ТП, как сумму мощностей из договоров про поставку эл. энергии ... ?
« Останнє редагування: 13 Лютий 2012, 09:21:01 від shtuch1 »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #8 : 13 Лютий 2012, 10:01:17 »
Подскажите как правильно сделать, чтобы все учесть. Если есть ссылки на литературу, то буду очень благодарен.
ВСН97-83, п. 2.13...2.15

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #9 : 13 Лютий 2012, 10:31:22 »
Чисто практически проще прийти к токам:
Есть допустимый ток кабеля, есть допустимый ток трансформаторов тока в его голове (На ПС, на РП, короче в месте установки защиты) - это тот максимум который может пропустить линия (І1).
Дальше мы в Киеве считаем не по замерам, а по мощностям с учетом коэффициента загрузки ТП и коэффициента совмещения максимумов, получается результирующая мощность, исходя из которой находится ток (І2) - и по разнице между І1 и І2 виден запас по току, который может пропустить линия. Потом его можно перевести в мощность. Единственное - нужно помнить, что при увеличении количества ТП ,коэффициент совмещения максимумов уменьшится и некий запас по мощности еще будет.
Если речь идет не о Киеве, то вместо расчета по мощностям Облы предлагают пользоваться замерами. Что точнее - вопрос. Я бы доверял замерам, если бы эти замеры велись например в течении месяца и брался максимум, а так...
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение КТП 6/0,4
« Reply #10 : 13 Лютий 2012, 11:13:00 »
Чисто практически проще прийти к токам:
Есть допустимый ток кабеля, есть допустимый ток трансформаторов тока в его голове (На ПС, на РП, короче в месте установки защиты) - это тот максимум который может пропустить линия (І1).
Дальше мы в Киеве считаем не по замерам, а по мощностям с учетом коэффициента загрузки ТП и коэффициента совмещения максимумов, получается результирующая мощность, исходя из которой находится ток (І2) - и по разнице между І1 и І2 виден запас по току, который может пропустить линия. Потом его можно перевести в мощность. Единственное - нужно помнить, что при увеличении количества ТП ,коэффициент совмещения максимумов уменьшится и некий запас по мощности еще будет.
Если речь идет не о Киеве, то вместо расчета по мощностям Облы предлагают пользоваться замерами. Что точнее - вопрос. Я бы доверял замерам, если бы эти замеры велись например в течении месяца и брался максимум, а так...
А откуда берется коэффициента загрузки ТП ? наверняка из тег же замереров. И зачем привязыватся к допустимому току ТТ если есть  допустимый ток кабеля.
Если добавить процент на развитие, эта методика практически совпадает с ВСН97-83. Вопрос - является ли ВСН нормативным документом при подготовке и выдачи ТУ? И вообще он действующий НД?
« Останнє редагування: 13 Лютий 2012, 11:21:47 від shtuch1 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю