Помогите, пожалуйста, разобраться. Имеется открытая установка (сплошные металлоконструкции), расположенная на бетонной площадке. Электропривод – 380 В. Установка запитывается от существующего (уже лет 40) рубильника, который находится тут же на площадке, в ящике. К рубильнику подведен 4хжильный кабель, заземления нет. В сезон дождей и таяния снега под установкой собирается вода… Моя задача все это подключить, заземлить, уровнять потенциалы и т.д. Вопросы: где будет располагаться ГЗШ? Нужно ли делать уравнивание потенциалов или в данном случае достаточно будет заземления? Какие еще меры электробезопасности нужны?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
designer, ГШЗ будет в щитовой от которой подключен двигатель. По моему, особо делать ничего не надо, корпус двигателя заземляется (зануляется) РЕN проводником кабеля, возможно имеет смысл поменять ящик с рубильником на новый

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, щитовая находиться метров за 100 от двигателя. Кабель менять не будут, он в земле + под бетоном. Новый прокладывать тоже не будут. Вобщем надо в этих суровых реалиях что-то придумать. Для электропривода установки буду ставить свой ящик с комутационной аппаратурой прямо на установке. Может таки сделать заземление?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
designer, оборудование заземляется (зануляется) четвертой жилой кабеля. Кабель в любом случае необходимо прозвонить, если ему 40лет и какоето время он не эксплуатировался, то, возможно, он уже непригоден к эксплуатации и его необходимо будет все равно менять.
Вобщем надо в этих суровых реалиях что-то придумать
я не совсем понимаю поставленную задачу :(, что нужно придумать и в чем собственно проблема? Еще не понимаю зачем шкаф управления ставить на улице, при таких условиях эксплуатации потребуется шкаф с сумашедшей степенью защиты. Если установка ранее функционировала, а сейчас меняется старое оборудование на анологичное новое, то зачем что-то менять и придумывать геморой на свою голову?

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Устанавливается новая установка, к-рую разработали наши механики. Установку нужно установить именно в этой луже и нигде больше. По металлическим площадкам установки будет ходить человек, наблюдать за процессом и управлять электродвигателем: пуск-стоп. Поэтому шкаф требуют там же.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards


1.7. Части электроустановок, технологических агрегатов, конструкции, подлежащие заземлению и занулению, приведены ниже:
1. Строительные, производственные, технологические конструкции:
а) конструкции строительного и производственного назначения;
б) стационарно проложенные трубопроводы всех назначений;
и) металлические корпуса технологического оборудования;
г) подкрановые рельсовые пути и т.п.
2. Потенциально опасные металлические части электротехнического оборудования и изделий:
a) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников, соединителей штепсельных;
б) приводы электрических аппаратов;
в) вторичные обмотки измерительных трансформаторов;
г) оболочки, каркасы, конструкции комплектных устройств, в том числе съемные и открывающиеся части, если на них установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока;
д) оболочки и броня кабелей, проводов (включая трубчатые), в том числе кабелей напряжением 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока, если они проложены на общих металлических конструкциях с кабелями более высокого напряжения;
е) кабельные муфты, соединительные коробки и т.п.
3. Потенциально опасные металлические опорные, ограждающие и другие конструкции, находящиеся в непосредственном соприкосновении с частями электротехнического оборудования:
а) рамы электрических машин, трансформаторов;
б) основания комплектных устройств;
в) станины станков, машин, механизмов;
г) кабельные конструкции, лотки, короба;
д) ограждения отдельных частей электроустановок;
е) протяжные и ответвительные коробки, оболочки изоляционных трубок, металлорукава;
ж) опорные конструкции шинопроводов, струны, тросы, стальные полосы, металлические трубы электропроводок и т.п.
4. Потенциально опасные части передвижных и переносных установок.
5. Потенциально опасные части движущихся частей станков, машин и механизмов.
1.8. Части электроустановок, технологических агрегатов и конструкций, не требующие преднамеренного заземления или зануления, приведены ниже:
1. Корпуса электрооборудования, в том числе корпуса электродвигателей, установленных на заземленных (зануленных) основаниях, при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или зануленными основаниями.
2. Корпуса аппаратов и электромонтажных конструкций, установленных на заземленных (зануленных) металлических конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, щитках, станинах станков, машин и механизмов, если они не находятся во взрывоопасных зонах и помещениях особо сырых и с химически активной средой .
____________________
 Указанные конструкции не могут  быть использованы для заземления или зануления установленного на них другого электрооборудования.
КОНЦЕРН "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
 
   
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю