Автор Тема: Система уравнивания потенциалов котеджа  (Прочитано 4155 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет! Делаю проект эл. снабжения котеджа (частного дома), такого рода проект делаю впервые, возник вопрос, нужно ли делать дополнительную систему уравнивания потенциалов (установка в ванных комнатах клемных коробок и т.д.) и ещё, контур заземления топочной, необходимо подсоединять к главной заземляющей шине или может напрямую к контуру  заземления?
« Останнє редагування: 21 Червень 2008, 22:22:50 від Kirlos »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Kirlos
нужно ли делать дополнительную систему уравнивания потенциалов (установка в ванных комнатах клемных коробок и т.д.)

да - http://eom.com.ua/index.php/topic,952.msg4416.html#msg4416
Цитата: Kirlos
контур заземления топочной, необходимо подсоединять к главной заземляющей шине или может напрямую к контуру  заземления?

если контур ближе можно и к нему

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю