Автор Тема: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне  (Прочитано 15115 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пожаро-, взрываопасность определяется по количеству пожаро и взрывоопасных веществ и технологии
Усли их будут та сжигать тогда в соответствии с ПУЭ зона в помещении невзрывоопасная .
, а не по их наличию

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А по проекту то какая категорийность помещения?

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДНАОП 40.1-1.32-01
4.6.21. Во взрывоопасных зонах любого класса электрические разъемы могут использоваться при условии выполнения требований таблицы 4.8 и разрыв в них происходит внутри закрытых розеток. Количество разъемов должно быть  ограничено необходимым минимумом, и они должны размещаться в местах с меньшей вероятностью создания взрывоопасных смесей.
Искробезопасные цепи могут коммутироваться разъемами общего  назначения.

такие розетки "шлейфовать" можно? или необходимо ставить коробку перед взрывоопасным помещением и тянуть отдельно кабель?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
такие розетки "шлейфовать" можно
Можна , при умові наявності на такій розетці двох сальників для вводу і для виводу
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 