Автор Тема: Схема управления двигателем насоса с пяти разных точек  (Прочитано 5220 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Подскажите схему управления двигателем насоса с пяти разных точек. Пуск и стоп с любой точки.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот прилагаю схемку, правда там только 4 места, но где 4, там и 5. Нарисовал её, а она не пригодилась - оставил на всякий случай.
ЗЫ Схему управления двигателем с двух мест я рисовал, сдавая экзамен на электромонтера 4-го разряда
я знаю не все, а только половину

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да это самая простая схема. АВ может кто то подскажет что бы был поменьше расход кабеля(что то типа включение света с разных мест)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Weldingpump
что бы был поменьше расход кабеля
конечно схема простая, а что там может быть сложного? Экономия кабеля? А получится ли? В этой схеме кабели от каждой точки управления сходятся в одну точку (такой себе хаб), если все точки управления соединить последовательно, то может быть (а может и нет - в зависимости от мест расположения этих самых точек) общая длина кабеля и окажется меньше, но скорее всего кабель будет более многожильный. Многожильный кабель в корпусе кнопочного поста нормально не разделаешь, следовательно возникнут дополнительные коробки (с клеммниками или без), а они тоже денег стОят. Мне кажется, что оптимизация длины кабеля возможна за счет выбора места расположения коробки зажимов (хаба) относительно точек управления
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю