Автор Тема: Помещения класса ВПI и ВПIIa  (Прочитано 5160 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброе время суток. Скажите, пожалуйста, какие розетки можно устанавливать в лабораториях класса ВПI и ВПIIa. Если используются шкафы вытяжные, нужно ли устанавливать взрывобезопасные светильники и выключатели.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения класса ВПI и ВПIIa
« Reply #1 : 10 Лютий 2012, 15:36:12 »
Ya, все оборудование должно быть со степенью защиты согласно ПУЭ

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения класса ВПI и ВПIIa
« Reply #2 : 10 Лютий 2012, 16:22:42 »
Если используются шкафы вытяжные, нужно ли устанавливать взрывобезопасные светильники и выключатели.
П-I   и П-IIа зоны пожароопасные а не взрывоопасные . Оборудование для таких зон не выбирается во взрывоопасном исполнении .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения класса ВПI и ВПIIa
« Reply #3 : 10 Лютий 2012, 16:49:20 »
спорное высказывание
Ya, пише про пожежонебезпечні зони , отже я розумію , що вони уже визначенні і там відсутні вибухонебезпечні зони . В такому випадку уся електроапаратура вибирається згідно класифікації ПУЕ для пожежонебезпечних зон .
2 литра спирта разливается на пол
Такого ніхто не допустить з рідкою валютою :D
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю