SKIner, на счет секлективности... мне кажется, что это не столь принципиальный вопрос. Раньше, к примеру, в щитах освещения очень редко устанавливали вводной автамат, обычно на вводе устанавливали пакетник. Сейчас я думаю вполне можно установить выключатель нагрузки, автомат во ВРУ защитит. Не помню сохранилось ли данная норма, но в старой редакции ПУЭ было указано что селективность соблюдается даже при одинаковых номиналах автомата. Можно также поставить во ВРУ автомат с характеристикой "С", а на вводе в щит "В". По моему у МЕЛЛЕРА есть програмка по расчету селективности но по ней получается что для соблюдения селективности необходимо ставить автоматы которые должны идти через номинал