Да видел, во первых ни какой брони не видел, сечение на глаз не умею определять, но со мною был электрик с этой организации сказал, что мол 50 квадрат.
Но темнимение питание должно осуществлятся двумя линиями, т.к. столовая эта вторая категория, а там если и одна линия подойдет то вторая точно нет. Ведь если я не ошибаюсь, если мне делать вру с перекидным рубильником сответственно на две линии то сами эти питающие линии т.к одна резервирует другую должны быть одинаковым сечением, да?
А ксатити в столовой ни чего нет кроме микроволновки и посудомоечной машины, еду уже готовую привозят в термосах, вот.
Да и кстати вопрос такой. Если у меня в помещении 4-розетки и есть микроволновка 1,5 кВт то я на 3 розетки беру мощность 0.06кВт как гласит свод правил, а на 4-ю 1,5 кВт так? а потом просто мощности сумирую, или нет? или мне весе равно брать на все розетки по 0,06 Квт.
Мне так кажется 0.06кВт берется когда мы не знаем что будет подключатся к данным розеткам.