Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #15 : 17 Січень 2012, 21:06:25 »
   Честно, уже и не вспомню, когда искал про предохранители просто вырезку из книги для себя сделал, как памятку.
Quote (selected)
Кстати расчетное напряжение в сети 6 кВ - 6,3 кВ,
Насколько я понимаю принимают значение 6,3 кВ. Но когда делаю КТП то предохранители выбираю по этому указанию. Когда требуют четкого соблюдения проекта, выбираю ближайшее большее значение предохранителя, в вашем случае 63А. Хотя вот в протоколе на трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ, написали ток на стороне ВН - 57,74А, то есть в расчетах участвовало значение сети 10 кВ, а не 10,5 кВ.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #16 : 17 Січень 2012, 21:24:15 »
Хотя вот в протоколе на трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ, написали ток на стороне ВН - 57,74А, то есть в расчетах участвовало значение сети 10 кВ, а не 10,5 кВ.
А у меня на работе есть протокол, в котором ток на ВН посчитан из напряжения 10,5кВ.
Вообщем для себя решил считать по ГОСТу.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #17 : 17 Січень 2012, 21:40:15 »
  У каждого методы свои, но ГОСТ - закон.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #18 : 18 Січень 2012, 12:48:21 »
Почему в этой таблице ток предохранителя по высокой стороне превышает ток трансформатора более чем аж в 2 раза?-ведь можно же предохранители и меньше поставить.


Це викликано тим, що раніше як по низькій, так і по високій стороні застосовувались запобіжники, і щоб селективність запобіжників "знизу" і "зверху" дотримувалась, була цифра "2". Зараз, коли застосовують на нижній стороні переважно автомати, такий двократний запас не є необхідним, достатньо брати 1,5 кратний запас.

Ось тема, в якій це питання вже обговорювалось. Там же і відповідь на питання про книжку
http://eom.com.ua/index.php?topic=5148.msg36235#msg36235
« Останнє редагування: 18 Січень 2012, 13:12:33 від O.S. »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю