Re: Трансформаторы тока
« Reply #30 : 27 Лютий 2012, 18:57:17 »
[А как связан номинальный ток автомата с током к.з. в месте его установки? Это 2 абсолютно независимые друг от друга характеристики.
ток к.з зависит от ном тока и напряж к.з. трансформатора, я примерно прикинул, что из заданых 12кА это будет как минимум 600 А.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #31 : 27 Лютий 2012, 20:31:32 »
Может я ошибаюсь, но...
В интернете на сайте продавцов прочитал, что по (ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898)) автомат должен обладать номинальной наибольшей отключающей способностью Icn перекрывающую максимальный ток КЗ в данной цепи. Скачав ГОСТ  я этого не нашел.   http://docs.cntd.ru/document/1200007375
В тойже статье написано: " Электромагнитный расцепитель, в отличие от теплового, срабатывает очень быстро (доли секунды), но при значительно большем превышении тока: в 2÷20 раз от номинала. В зависимости от чувствительности магнитного расцепителя автоматические выключатели делятся на типы B, C, D, L, G, K, Z. Чувствительность расцепителя описывается время-токовой характеристикой."
"Не менее важным параметром при выборе АВ является класс токоограничения. Выключатель с токоограничением не позволяет току КЗ принять его максимальное значение и быстрее производит отключение. По показателю токоограничения  автоматические выключатели подразделяются на три класса – 1,2,3.Чем выше класс выключателя, тем большую энергию он способен пропустить, тем меньше термическое действие тока короткого замыкания в защищаемой цепи." "Выключатель с токоограничением не позволяет току короткого замыкания принять его максимальное значение и быстрее производить отключение. Класс токоограничения 2 ограничивает по времени короткое замыкание в пределах ½ полупериода, класс 3 ограничивает короткое замыкание в пределах 1/3 полупериода. Если автомат с токоограничением, но не указан класс, то должна предоставляется интегральная характеристика I²t."
Таким образом, автомат 63 А должен максимум отключится при 1260А не достигнув 4,5кА.

А гдеэто требование по проверке отключающей способности?  ПУЕ наоборот, при выборе автомата нацеливает на то, что автомат при к.з. может не отключиться (проверка петли "Фаза-ноль")


Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #32 : 27 Лютий 2012, 20:37:20 »
ток к.з зависит от ном тока и напряж к.з. трансформатора
А також від опору між трансформатором та місцем КЗ. Через це струм КЗ відразу за трансом 160 кВА теоретично може бути більшим за струм КЗ в кілометрі за трансом 2500 кВА.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #33 : 27 Лютий 2012, 20:38:54 »
А гдеэто требование по проверке отключающей способности?
абзац 1 пункту 3.1.3 ПУЕ
підпункт 3 пункту 1.4.5 ПУЕ
« Останнє редагування: 27 Лютий 2012, 20:44:45 від O.S. »

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #34 : 27 Лютий 2012, 21:05:19 »
А гдеэто требование по проверке отключающей способности?
абзац 1 пункту 3.1.3 ПУЕ
підпункт 3 пункту 1.4.5 ПУЕ
Но тогда для приведенного Roman3R примера нужно кабель подключенный к АВ 63А проверять на термическую устойчивость исходя из тока к.з. 12кА, ведь к.з. возможно в начале линии?
« Останнє редагування: 28 Лютий 2012, 08:48:42 від shtuch1 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #35 : 28 Лютий 2012, 09:25:08 »
А гдеэто требование по проверке отключающей способности?
ПУЕ .
1.4.2. Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ или могут по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, обладать способностью производить эти операции при всех возможных токах КЗ.
Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь  электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации.
нужно кабель подключенный к АВ 63А проверять на термическую устойчивость
ПУЭ не предусматривает проверку кабелей на термическую стойкость в сетях до 1 кВ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #36 : 28 Лютий 2012, 12:25:05 »
Помоему мы зря спорили, согласно СОУ-Н-ЕЕ 40.11-21677681  при расчете тока к.з. нужно учитывать Х внешней системы. Если его учесть то токи 12, 25 кА в сети 0,4кВ возможны только на энергоблоках электростанций.
« Останнє редагування: 28 Лютий 2012, 12:28:11 від shtuch1 »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #37 : 28 Лютий 2012, 12:37:25 »
при расчете тока к.з. нужно учитывать Х внешней системы
Цей опір досить малий і не дуже впливає на струм КЗ

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #38 : 28 Лютий 2012, 12:43:30 »
Если его учесть то токи 12, 25 кА в сети 0,4кВ возможны только на энергоблоках электростанций.
Вы очень сильно ошибаетесь . Недавно проектировали ТП 2х1000 . По техусловиям было задано токи КЗ 8,69 кА на шинах 6 кВ ПС к которой присоединялись наши кабели , эти токи определены уже с учетом сопротивления системы .
Расчетный ток КЗ на шинах 0,4 кВ нашей подстанции вышел 25,6 кА даже с учетом всех переходных сопротивлений .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Rex

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #39 : 28 Лютий 2012, 12:44:05 »
при расчете тока к.з. нужно учитывать Х внешней системы
Цей опір досить малий і не дуже впливає на струм КЗ
Как раз и нет для сетей 6-10 он составит десятки ом, поэтому никаких 12кА в жизни не будет, Shtuch1 совершенно прав!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #40 : 28 Лютий 2012, 12:47:46 »
Как раз и нет для сетей 6-10 он составит десятки ом
А якщо перерахувати на напругу 0,4 кВ то?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #41 : 28 Лютий 2012, 13:07:37 »
для сетей 6-10 он составит десятки ом
Rex, это не так . В моем предыдущем ответе при заданом ТУ токе КЗ на шинах 6 кВ  8,69 кА сопротивление системы будет 0,418 Ом .
Хс = Uн / ( √3 * Iк )
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #42 : 28 Лютий 2012, 13:11:45 »
[А как связан номинальный ток автомата с током к.з. в месте его установки? Это 2 абсолютно независимые друг от друга характеристики.
ток к.з зависит от ном тока и напряж к.з. трансформатора, я примерно прикинул, что из заданых 12кА это будет как минимум 600 А.
Ничего не понял. Если следовать Вашей логике, то за трасформатором 1000 кВА все отходящие автоматы должны быть 1250 А (2*600 А), так как ток к.з. за ним 25 кА?
А ведь отходящие автоматы проверяются по тому же току к.з. на сборных шинах, что и вводной. то есть они тоже должны выдерживать 25кА . Поэтому я и говорю о том, что номинал автомата - это одна его характеристика, а термичесая устойчивость - это вторая, которые никак друг с другом не связаны.

Теперь по тому нужно ли учитывать систему.
В идеале конечно же да. Я когда считаю токи к.з. по 10 кВ считаю токи к.з. и за трансформатором (то есть на стороне 0,4 кВ) правда приведенные к 10 кВ, но не составляет труда перевести их на напряжение 0,4 кВ. Просто для Киева в свое время было принято, что если транс 1000 кВА ,то максимальный ток к.з. на шинах 0,4 кВ у него будет 25-27 кА (просто исходя из структуры Киевских сетей 10 кВ). Поэтому для трансформаторов до 1000 кВА, а их в Киеве (если не брать промпредприятия, в которых главный энергетик сам себе и царь и Бог), 99% оборудование щита 0,4 кВ выбирается просто исходя из 27 кА и никто ничего не пересчитывает.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #43 : 28 Лютий 2012, 22:01:18 »
Если его учесть то токи 12, 25 кА в сети 0,4кВ возможны только на энергоблоках электростанций.
Вы очень сильно ошибаетесь . Недавно проектировали ТП 2х1000 . По техусловиям было задано токи КЗ 8,69 кА на шинах 6 кВ ПС к которой присоединялись наши кабели , эти токи определены уже с учетом сопротивления системы .
Расчетный ток КЗ на шинах 0,4 кВ нашей подстанции вышел 25,6 кА даже с учетом всех переходных сопротивлений .
Этот "Расчетный ток КЗ на шинах 0,4 кВ нашей подстанции вышел 25,6 кА" наз апередическая состовляющая тока к.з. в начальный момент к.з. (т.е. при t=0). Согласно  СОУ-Н-ЕЕ 40.11-21677681, для выбора коммутационного аппарата небходимо расчитывать    апередическую состовляющию тока к.з. при  t больше 0.
В приложении Б СОУ-Н-ЕЕ 40.11-21677681 "Пример расчета тока к.з." рассмотрен практически  Ваш случай (пункт Б5.2.2-Б5.2.4). Апередическая состовляющая тока к.з. в начальный момент к.з. (т.е. при t=0) у них получилася 20,376кА.      А для выбора коммутационного апарата они считают апередическую состовляющая тока к.з. в  момент времени t=0,05сек. И получают ток 1,267кА.

В СОУ-Н-ЕЕ 40.11-21677681 Формула для расчета Х системы в отличается от вашей. По СОУ-Н-ЕЕ 40.11-21677681 в Вашем случае Хс=1,774 мОм
« Останнє редагування: 28 Лютий 2012, 23:30:05 від shtuch1 »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #44 : 28 Лютий 2012, 23:30:50 »
А для выбора коммутационного апарата они считаю апередическую состовляющая тока к.з. в  момент времени t=0,05сек. И получают ток 1,267кА.
Це лише приклад, і час 0,05 секунд взятий просто для прикладу (можливо дещо невдало). В реальності якщо подивитись на часострумову характеристику автомата чи запобіжника, то можна побачити, що при струмах трифазного КЗ вони відключають мережі за 0,01-0,02 с, але аж ніяк не 0,05 с.
Зокрема, в ГОСТ 28249-93 сказано:
Для других целей, указанных в п. 1.1 (а к этим целям относится и выбор коммутационных аппаратов--прим. мое) , расчету подлежат максимальное и минимальное значения периодической составляющей тока в месте КЗ в начальный и произвольный момент времени, вплоть до расчетного времени размыкания поврежденной цепи
 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю