Двухтрансформаторная подстанция, необходимо выполнить резервное переключения с одного трансформатора на другой по 0,4. Поступил просто ячейку от которой запитан объект подсоединил через рубильник и предохраниетли от вводов трансформаторов. Сунулся с этим в Облэнерго, на согласование они написали замечания:
1  Уточнить наличие АВР;
2  Определить в проекте порядок переключения учетно-распределительной ячейки с одного трансформатора на другой;
3  Разработать схему блокировки от возможных ошибочных включений.
Есть ли ячейки типа ЩО-90 с рубильником переключателем и механической блокировкой по типу ВРУ, что ставят на вводах в здания. И что делать с порядком переключений? Может кто сталкивался с подобными проектными решениями помогите.
Заранее спасибо...

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что написано в ТУ? какая категория и т.д. Что за объект?
  Интересно, а кто будет иметь право оперативных переключений на этом рубильнике? Есле только бригада ОВБ РЭС, так они по любому включат секционник по 0,4кВ и секция с ячейкой будет под напряжением.
Или будет оформляться допуск на переключение в ТП? Не ужели РЕС пустит кого либо в свое ТП "щелкать рубильниками направо и на лево"(цитирую оперативных работников). Странно, что РЭС не "попросил"
секционную ЩО с АВР.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электроснабжение школы, выдали технические условия на 215 кВт - отопление электрическое и пищеблок тоже. Согласно ТУ:
 - категория электроснабжения II
 - заказчику необходимо установить второй трансформатор 250 кВА в ЗТП
 - точки подключения на разных фидерах 671 и 674 ГПП
 - учет необходимо выполнить в РУ-0,4 ЗТП
...все остальные положения стандартные для большинства техусловий.
Верно вы подметили, что с АВР оно лучше, и первом варианте (на который и пришли замечания) я установил АВР с микропроцессорным управлением, и соответственно в проекте уточнил следующее:
 - основное питание предусматривается от ввода №1 первого трансформатора, резервное от ввода №2;
 - для осуществления переключений установлен автоматический переключатель нагрузки ASCO выполняющий переключение между линиями питания в случае исчезновения напряжения на одном из вводов;
 - переключатель установить в учетной ячейке %5 на месте разъеденителя типа РЕ 19.
Видимо в ПТО облэнерго не понравилось, что я запихнул АВР в ЩО90 но по габаритам он спокойно сядет.
 Извините за неопытность, а можно по подробнее про ЩО 90 с АВР, может у вас есть информация касательно их применения, ссылка или типорвой какой нибудь.   :-[

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Osenniy, по-моему к объекту надо тянуть 2 линии, т.е. в РУ-0.4 кВ ставить 2 ящика учета, запитанных от двух разных секций шин, от них к школе 2 кабеля, на вводе ВРУ с переключателем или АВР (как хотите).

 