Электроснабжение школы, выдали технические условия на 215 кВт - отопление электрическое и пищеблок тоже. Согласно ТУ:
- категория электроснабжения II
- заказчику необходимо установить второй трансформатор 250 кВА в ЗТП
- точки подключения на разных фидерах 671 и 674 ГПП
- учет необходимо выполнить в РУ-0,4 ЗТП
...все остальные положения стандартные для большинства техусловий.
Верно вы подметили, что с АВР оно лучше, и первом варианте (на который и пришли замечания) я установил АВР с микропроцессорным управлением, и соответственно в проекте уточнил следующее:
- основное питание предусматривается от ввода №1 первого трансформатора, резервное от ввода №2;
- для осуществления переключений установлен автоматический переключатель нагрузки ASCO выполняющий переключение между линиями питания в случае исчезновения напряжения на одном из вводов;
- переключатель установить в учетной ячейке %5 на месте разъеденителя типа РЕ 19.
Видимо в ПТО облэнерго не понравилось, что я запихнул АВР в ЩО90 но по габаритам он спокойно сядет.
Извините за неопытность, а можно по подробнее про ЩО 90 с АВР, может у вас есть информация касательно их применения, ссылка или типорвой какой нибудь.