Автор Тема: Требованияк кабелям для слаботочных сетей  (Прочитано 9777 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот видите, как оно получается. Я согласен, слаботочка не силовая часть - там не те токи,
К качеству кабелей в слаботочных сетях и не только кабелей, а и всех компонентов - я отношусь серьезно с большой буквы. А на тех объектах, которые и сами выполняем и к качеству и культуре монтажа тоже.

відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 60332-1-2
для меня это вобще загадка.
ДСТУ ІЕС 60332-1-2 (ДСТУ 4237-1-2) вобще никаких требований не содержит, а описывает методы испытаний.

Короб и гофра Д2/Т1 наконец-то нашлись?
гофра ДКС 91920
по ДСТУ 4549-1
Д2 (з помірною димоутворювальною здатністю);
Т2 (помірнонебезпечні); (что выше Т1)
распространение горение - класс "стойкий"
но если честно, я не понятно к чему этот вопрос был?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но если честно, я не понятно к чему этот вопрос был?
к тому, что
Т2 (помірнонебезпечні); (что выше Т1)
да нет, плохо, что не знаете.
Т1 - она же Тк3 за ДСТУ 4809, является выше за Т2.
А вопрос был в том, что требования есть, а продукта такого в природе нет.  :D :D :D, как и самого стандарта в нормальном мире, тоже нет. Галогены - да, светопроницаемость - да, а этоу методику никто не использует и не требует.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т2 (помірнонебезпечні); (что выше Т1)
Т1 - она же Тк3 за ДСТУ 4809, является выше за Т2.
Ребята, определитесь с контекстом, прежде чем драться.  :D
В контексте токсичности, Т2 - выше.
В контексте требований защиты - выше Т1.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребята, определитесь с контекстом, прежде чем драться.  :D
В контексте токсичности, Т2 - выше.
В контексте требований защиты - выше Т1.

здрасьте - о каких драках может быть речь???  beer
А в контексте возможности применения, приведен пример с трубой ДКС, мне, лично, видится только один контекст, при котором она должна отвечать требованиям, а она не отвечает. Вот и фсьо!
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т1 - она же Тк3 за ДСТУ 4809, является выше за Т2.
так стоп
Т1 по ДБН В.1.1.7 п 2.7  -  Т1 (малонебезпечні)
Тк3 по ДСТУ 4809 - Тк3  Нcl50 > 120 (то есть самый высокий)

Тк0 Нcl50 < 13 , то есть самый низкий

кмк, Т1 не может быть Тк3

на счет применения гофры, я привел достаточно распространенную серию ДКС и указал ее данные. на счет ее применения речи не было, просто мне не совсем понятен был вопрос.

« Останнє редагування: 27 Лютий 2017, 13:05:17 від red13 »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тк3 по ДСТУ 4809 - Тк3  Нcl50 > 120 (то есть самый высокий)
Описание испытаний - в ГОСТ 12.1.044.
120 г/м3 - это 120 г образца на 1 м3 установки, и при этом 50% крысок еще не сдохли.
Т.е. чем больше цифра, тем менее токсичен образец.

Тк0 или Т4  - это половина крыс сдохла уже при 13 г образца на м3.
Вот зачем нужно читать ГОСТы на испытания. :)
« Останнє редагування: 27 Лютий 2017, 13:14:45 від rga »

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. чем больше цифра, тем менее токсичен образец.
мой мир разрушен  :(
но спасибо, что ткнули носом.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, правильно! когда дело идет о нормах и правилах - нужно не догадываться и предполагать, а изучать!  :thumbsup:
Я назвал эту методику "Билет в один конец"  :(
У грызунов шансов выжить нет - все равно будут подкидывать в камеру материал для горения, пока не сдохнут.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю