Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть активное и индуктивное сопротивления автоматических выключателей ABB.Типа DS941, S201... :-[ Нужны для расчета токов КЗ.
« Останнє редагування: 01 Листопад 2011, 14:56:27 від Everouge »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если не найдете, то:
2.45. При расчете тока к. з. в установках напряжением до 1000В следует учитывать не только индуктивные и активные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи, но и активные сопротивления всех переходных контактов в этой цепи (на шинах, на вводах и выводах аппаратов, разъемные контакты аппаратов и контакт в месте к. з.).

При отсутствии достоверных данных о контактах и их переходных сопротивлениях рекомендуется при расчете токов к. з. в сетях, питаемых трансформаторами мощностью до 1600 кВА включительно, учитывать их суммарное сопротивление введением в расчет активного сопротивления:

для распределительных устройств на станциях и подстанциях — 0,015 Ома;

для первичных цеховых распределительных пунктов, как и на зажимах аппаратов, питаемых радиальными линиями от щитов подстанций или главных магистралей, — 0,02 Ома;

для вторичных цеховых распределительных пунктов, как и на зажимах аппаратов, питаемых от первичных распределительных пунктов, — 0,025 Ома;

для аппаратуры, установленной непосредственно у электроприемников, получающих питание от вторичных распределительных пунктов, — 0,03 Ома.
СН 357-77

Offline Everouge

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
но и активные сопротивления всех переходных контактов в этой цепи (на шинах, на вводах и выводах аппаратов, разъемные контакты аппаратов и контакт в месте к. з.).
Насколько я понимаю,тут речь идет не о сопротивлении самих выключателей,а о сопротивлении переходных контактов.Так?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИМХО, сопротивление выключателей тоже сюда входит. Но в любом случае считаю, что можно принимать эти значения и не парится, потому что:
- для питающих сетей, сопротивление автоматов ничтожно мало по отношению к сопротивлению дуги (см. ГОСТ 28249-93).
- для групповых сетей, сопротивление автоматов ничтожно мало по отношению к сопротивлению кабелей.

Offline Everouge

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо большое!

 