Автор Тема: Расчет сечения экрана  (Прочитано 9775 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет сечения экрана
« : 31 Жовтень 2011, 14:21:52 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Подскажите, как рассчитать и выбрать сечение экрана для кабелей из сшитого полиэтилена.
Спасибо большое!!

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #1 : 31 Жовтень 2011, 14:34:22 »
yuli, это видела ?

Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой (для кабелей с секторными жилами накладывается общий экран поверх трех изолированных жил):

 - сечением не менее 16 кв. мм для кабелей с сечением жилы 50–120 кв. мм,

 - сечением не менее 25 кв. мм для кабелей с сечением жилы 150–240 кв. мм,

 - сечением не менее 35 кв. мм для кабелей с сечением жилы выше 300 кв. мм.

Примечание: сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания, которые необходимо рассчитать согласно условиям прокладки кабельной линии.

Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #2 : 31 Жовтень 2011, 15:15:11 »
yuli, сечение экрана должно быть термически стойким к токам двухфазного КЗ. Почитай Дмитриев М.В "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ" там все подробно расписано.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #3 : 31 Жовтень 2011, 15:25:43 »
Почитай Дмитриев М.В "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ"
А де можна почитати? хтось має?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #4 : 31 Жовтень 2011, 15:39:24 »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #6 : 31 Жовтень 2011, 15:41:38 »
Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше.

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1805

Залив у файловий архів
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2011, 15:56:49 від ZoloS9479 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #7 : 31 Жовтень 2011, 16:32:53 »
География?
Если Киев, то могу рассказать, если другой Обл - то нужно знать его хотелки.
В Киеве СЕЙЧАС считают по двухфазному току к.з. в максимальном режиме в начале кабеля, сравнивая его с допустимым током экрана (требование Киевэнерго). Раньше считали по двойному к.з. на землю (так говорит ПУЕ-2009), еще раньше по трехфазному к.з. в максимальном режиме.
(для распредцепи - при условии рабочей жилы - Al - 120 экран выбирается из ряда - 25; 35; 50 мм2)
Для питающих кабелей РП - может быть 50; 70; 95 мм2 В зависимости от токов к.з. на питающей ПС.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #8 : 01 Листопад 2011, 16:42:07 »
Да, это Киев. А если кабель из сшитого полиэтилена находится всредине цепочки, ну как обычно бывает, когда считаем релейку, то надо просчитывать все сопротивления до нашего кабеля и потом определять ток КЗ. Может есть примеры расета. Буду благодарна.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #9 : 01 Листопад 2011, 17:13:37 »
Ну расчет - это обычный расчет токов к.з. в сети 10 кВ. Просто нужно взять проектируемый кабель и посчитать ток 2-хфазного к.з. (Iк.з (3) *0,5* корень(3)) в максимальном режиме в начале кабеля при питании с одной стороны и в конце кабеля при питании с другой стороны. Дальше нужно посчитать токи термической устойчивости в этих двух точках (Ітерм = Ік(2)*корень (tфик)) и сравнить допустимый ток экрана с большим из них.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #10 : 01 Листопад 2011, 17:27:04 »
Спасибо за объяснение. а то мне говорили. что надо составлять схему замещения нулевой последовательности и рассчитывать ток при несимметричном к.з

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #11 : 01 Листопад 2011, 17:29:46 »
а tфик - это время срабатывания зашиты на РП или на подстанции? или что это за время?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #12 : 01 Листопад 2011, 22:30:40 »
а то мне говорили. что надо составлять схему замещения нулевой последовательности
Нулевой не надо, а вот прямой(обратной) надо

а tфик - это время срабатывания зашиты на РП или на подстанции? или что это за время?
tфик - фиктивное время срабатывания = время срабатывания защиты (уставка реле времени) + время срабатывания выключателя

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #13 : 02 Листопад 2011, 09:36:30 »
Спасибо за объяснение. а то мне говорили. что надо составлять схему замещения нулевой последовательности и рассчитывать ток при несимметричном к.з
Так прописано в ПУЕ - я уже выше писал про это - это расчет по двойному к.з. на землю. Но крайнее на сегодня веяние Киевэнерго - расчет по 2-хфазному току к.з. в максимальном режиме.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю